标题: 本论坛到底有没有真正的专家???? [打印本页]
作者: llleee888 时间: 2006-3-18 00:25
标题: 本论坛到底有没有真正的专家????
<p><font color="#ff0000" size="5" face="Verdana"><strong>[原创]冷水主机系统中的BA有必要吗??</strong></font></p>
<p> </p>
<p><font size="4"><strong>现在向大家请教一个问题:</strong></font></p>
<p><font size="4">一般在我们所遇到的冷水主机中,主要有开利、约克、特灵、麦克维尔等机型,在这些主机本身自带的控制系统中,如果控制屏上的拨键开关拨到自动位(该开关另外还有手动、停,如果该开关拨到手动,那各个设备-----如冷却塔、冷冻/却泵、电动阀等的启动顺序就要靠人工控制了,同时BA系统也失去作用!),就已经有了整个制冷系统的开/停程序控制,那BA系统在设置控制点时,还有必要再设置控制点去控制系统的启/停吗?</font></p>
<p><font size="4">另外,同样的道理,关于冷却/冻出、回水的温度控制方面,如冷冻水7度/12度,冷却水35度/32度等,主机系统自己就可以监测。主机系统本身在管道上也设置有水流阀、温度SENSOR等来监测,并根据事先设定好的上述参数来进行自我诊断,从而将外界负荷的情况反馈给主机,主机自我判断是加载还是减载或维持不变。有必要另外安装BA系统吗?</font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>如果有必要安装,可能那是我没有真正理解BA在冷水主机系统中的应用,请高手指点!!!</strong></font></p>
<p><font size="4"></font> </p>
<p><font size="4">因为~主机系统可以联控的设备有---<strong>1、冷冻泵、冷却泵的启停或负荷率:</strong>主机根据冷冻冷却的出水/回水温度来控制 </font></p>
<p><font size="4"> 直径达300mm的电动</font><font size="4">阀的开启/关闭幅度,从而最终控制冷冻/冷却泵的启动或停</font></p>
<p><font size="4"> 止。如果冷冻泵或冷却泵是变频泵的话,那主机系统 </font><font size="4">控制起来更加灵活自如。</font></p>
<p><font size="4"> <strong> </strong><strong>2、冷冻水/冷却水的出水及回水流量:</strong>在主机系统的这2套水路系统中,就安装</font></p>
<p><font size="4"> 有出水/回水的压差计(一般是安装在靠近主机出水、回水口附近),当出现压差后<em><font size="3"> </font></em></font></p>
<p><font size="4"><em><font size="3"> (压差一定会出现!因为管路损失以及流经前端设备的损失,后者的损失对冷冻水来说是风柜</font></em></font></p>
<p><font size="4"><em><font size="3"> 等,对冷却水来说是冷却塔),</font></em>冷冻水系统的膨胀水箱会自动补水,冷却水中冷却塔的 </font></p>
<p><font size="4"> 补</font><font size="4">水系统也会自动补水。那么,BA来控制有什么意义呢?</font></p>
<p><font size="4"></font> </p>
<p><font size="4">当然,BA对主机系统没有兼顾到的每层的风柜系统等确实有控制作用,但我们在这里讨论的是主机系统!</font></p>
<p><font size="4"></font> </p>
<p><font size="4">我发现把这个全国性的楼控论坛没有几个真正的专家啊!!BA确实有用,但对于主机系统的控制、监测等与主机系统自带的有什么区别呢?希望真正的专家给予答疑!谢谢了!!</font></p>
[此贴子已经被作者于2011/7/17 19:05:46编辑过]
作者: 古仁 时间: 2006-3-19 17:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: firstjoin 时间: 2006-3-20 09:08
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>llleee888</I>在2006-3-18 0:25:00的发言:</B><BR>
<P>现在向大家请教一个问题:</P>
<P>一般在我们所遇到的冷水主机中,主要有开利、约克、特灵、麦克维而等机型,在这些主机本身自带的控制系统中,如果控制屏上的拨键开关拨到自动位(该开关另外还有手动、停,如果该开关拨到手动,那各个设备-----如冷却塔、冷冻/却泵、电动阀等的启动顺序就要靠人工控制了,同时BA系统也失去作用!),就已经有了整个制冷系统的开/停程序控制,那BA系统在设置控制点时,还有必要再设置控制点去控制系统的启/停吗?</P>
<P>另外,同样的道理,关于冷却/冻出、回水的温度控制方面,主机系统本身在管道上也设置有流量、温度SENSOR来监测,并根据事先设定好的参数来进行自我诊断,从而将外界负荷的情况反馈给主机,主机自我判断是加载还是减载或维持不变。有必要另外安装BA系统吗?</P>
<P>如果有必要安装,可能那是我没有真正理解BA在冷水主机系统中的应用,请高手指点!!!</P></DIV>
<P>对于有几台机组的系统,如果冷水机组自身带有集中优化控制程序,那可以不必纳入BA系统进行控制!</P>
作者: hsyftwyb 时间: 2006-3-20 21:24
<P>为了集中管理,建议接进来</P>
<P>但同时会增加重复投资</P>
<P>没办法的事</P>
作者: xmqi 时间: 2006-3-21 17:08
<P>简单点,只接几个状态回来.</P>
作者: 陶新林 时间: 2006-3-21 17:44
<P>增加投资是不可避免的,但从节能和整体资源的优化以及科学管理的角度考虑问题,进入BA是很有必要的。</P>
作者: wsduo 时间: 2006-3-22 11:56
<P>说的好,长见识。</P>
<P>我觉得要看具体的项目了,为了集中管理还是要的。如果他要手动,我们是没办法的了,但他不会一直手动吧。</P>
作者: liminxu 时间: 2011-7-21 14:12
你所说的主机系统包含几台主机,几台冷冻泵,冷却泵,几个冷却塔?一般来说,如果是1个主机,配套1个冷冻泵,1个冷却泵,1个冷却塔,那你选用主机自带的控制系统比较合理,BA只需监视这些设备的状态就OK了。但是,如果是多台主机,并且不是对应相等数量的冷冻泵和冷却泵,比如3台主机,4台冷冻泵,4台冷却泵(主要考虑故障时,自动启动备用泵),这个时候BA就能发挥控制程序的优势了,再举例说,冷却塔风机启动数量控制,包括配合温度旁通控制,这些主机好像不做的,以上个人观点仅供参考。
作者: jay661026 时间: 2011-8-3 22:56
<p>什么是BA专家!BA的专家就是懂自动控制和暖通原理同时应用的,才是专家,多数的高手都是懂编程,系统连接,调试,遇到问题解释不出来,只能说控制没有问题,问题出在哪?不知道!问题1,控制一个温度,控制不下来,把旁通阀全开达不到就不是我的问题了,就表面来看确实不是控制的问题,BA的专家会回答说看看盘管进出水温度压力和温度对不对,盘管的最大能力是否正常,风速是否正常,空调箱是否积水,直到把问题找出来,并找到对口的人把问题处理好。问题2,使用TCP/IP结构但是连线断断续续,高手一般回答线是通的,不是我们的问题,BA的专家会回答说线材是否合适?配线是否正规?长度是否合适?线材是否因为施工过程中拉扯使得线径变小而使得阻抗变大,问题才能找到答案。 亚司艾--黄杰伟</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana">NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统10年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/></p>
<p>服务部经理 黄杰伟</p>
<p>亚司艾国际贸易(上海)有限公司</p>
<p>江苏省苏州市工业园区苏虹中路225号15楼西区 215021</p>
<p>Tel:0512-6808-4197-700</p>
<p>Fax:0512-6808-5145</p>
<p>Email:jay@asiconsys.com</p>
<p><a href="http://www.asiconsys.com/">www.asiconsys.com</a></p>
<p><br/> </p>
<p>Skype:jay661026</p>
<p>QQ:1047467290</p></font>
[此贴子已经被作者于2011/8/3 23:11:23编辑过]
作者: jay661026 时间: 2011-8-3 23:04
<p>控制冷却水温度32度,这个看起来简单的问题,其实背后有着不小的理论,温度过高冰机制冷效果不好,温度太低会跳机,几度才是最有效率的温度,应该知道人不多,冷却水温度,每降低一度耗电量就减少1%~1.5%,最低温度要看冰机特性,如何控制最有效率的温度,要看外气的环境湿球温度是多少?几个因素都要纳入控制,才是节能有效率的控制 亚司艾--黄杰伟</p>
作者: jay661026 时间: 2011-8-3 23:09
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong>如果有必要安装,可能那是我没有真正理解BA在冷水主机系统中的应用,请高手指点!!!</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000" size="4"><strong><font color="#000000">在你不了解暖通的情况下,你不会知道的!还是去增加点暖通知识,再来讨论,好一点!</font></strong></font></p>
作者: luckyfruit 时间: 2011-8-4 07:54
<p>别做愤青,别做喷子,专家是什么概念,不是解答你几个问题就是专家。</p>
<p>还有,主机本身的逻辑控制跟BA控制的理念是不一样的。建议你多学学,多掌握些,别做个无聊的愤青</p>
作者: fuzengqi 时间: 2011-8-9 09:13
庄家来了
作者: jaybaby 时间: 2011-8-12 13:45
高手很多的啊
作者: ps111 时间: 2011-8-15 14:34
学习中
作者: 旋风剑 时间: 2011-8-16 16:54
楼上提问的兄弟,你所说的主机自带控制系统。在一对一和变频的情况下,自带系统有可能做的很好。如果是
不规则的对应控制,怕是不好控制了吧。在有末端的情况下你一台主机能预测末端负荷吗??能一台主机控制另
一台主机加机减机??怕是不能吧,所以说BA是有作用的,最起码你人不要去现场操控喽。如果做的先进一点
做通讯的话,会达到理想的效果!!
作者: dunfei123 时间: 2011-8-17 15:41
应该有吧
作者: chongfeng4 时间: 2011-8-27 08:43
<p>只监不控也可以啊。主要为现场维修人员考虑,他们懒得去现场啊。</p>
作者: tugang0417 时间: 2011-8-27 11:18
学习下,有没有专业点的介绍呀
作者: wojia7960679 时间: 2011-8-30 18:38
本人还没有真正做过BA。呵呵。路过看看