<P>我做ba也有几年了,各位说得都有自己的道理,况且我在东北,本来在中国在智能化建筑这个行业就是一个新兴的行业,东北就更是了</P>
<P>什么ba是骗人的等等这样的说法,我也经常能听到,但是我觉得我们还是应该抱有信心,毕竟我们的技术比老外落后,更重要一点,人的意识也较为落后,要知道我们在智能化很多子系统中的规范都是滞后的,比如,综合布线中的六类产品早就实际应用了,但是在很长一段时间里还没标准,等等,楼控也是一样,前几年我在作规划的时候,还要做课件给甲方讲什么是ba,什么是设备监控系统,为什么要上。感觉我自己好像是搞传销的,郁闷至极,况且甲方不知道这是个多系统层面很宽的专业,在施工配合上有很多问题,就简单一个电气接口就要开数次会议,他们不知到建设这个子系统的程序和要点。做过一段时间现在好一些了。所以我觉得ba这个系统现在做得不顺利,还是人的原因,不排除我们这样从事这个行业中有的工程师不负责故意去虎人骗钱的,跟主要的是环境中所有人的意识,我做过项目,建设完了,点的开通率96%,然后培训再培训,但是经过了一段时间回访后,整个一套系统趴在那里,没有人去管理,我们怎么办?</P>
<P>我曾经开过一个会,是甲方组织了很多专业在一起,讨论一下上楼宇自控系统的必要性,我真的头大,但是我就想:现在我们开会讨论的是不是上楼宇自控系统,如果倒退几十年,就应该开会讨论是不是上空调系统,那时候会有一位老大爷,拍案而起说,老子住窑洞的时候连电都没有,不照样把鬼子打跑了,现在你们多好有水有电的,还上什么中央空调,热了你不会开窗户呀?</P>
<P>还有对于节能的概念的理解等等,节能建筑是一个多专业的学科,不能光认为上了楼宇自控系统我们的建筑就是节能了,从建筑结构上,内外装修等等,都影响到建筑的耗能,东北地区地区夏季就两个月,原来苏联,狗娘养的小日本在东北修的建筑没有空调都冬暖夏凉。</P>
<P>等等原因吧,都取决于人的意识,人们对某个事物的理解,当然也不少人像暴发户一样追求的是新,高,概念的炒作,</P>
<P>总之,这个行业一定会有发展的,靠的是自己的技术(现在国产海湾的已有不少业绩),同时靠我们从事这个行业的每个人。</P>
<P>加油吧!不要失去信心,愿我们所有从事这个行业工程师都能心想事成!</P>
作者:
大连
时间:
2006-3-1 09:34
非常支持!!
作者:
liyunquan
时间:
2006-3-1 13:39
说的好,够意思!
作者:
6263
时间:
2006-3-1 13:42
ding
作者:
xukaicheng
时间:
2006-3-1 13:46
<P>说的好啊,顶!!!!</P>
作者:
lilizhang_nj
时间:
2006-3-1 16:26
<P>说的好,要靠大家的一起努力!</P>
作者:
lanyun
时间:
2006-3-1 22:57
<P>说的有点意思,本人做BA设计三四年了,以前整天为楼控要控制什么头疼,为空调原理图要控制哪些点、排污泵要不要控制(自控都带了)、排风机要不要控制(消防都有了)、风机压差要不要做、电梯是做干结点还是做通讯网关、网关用软件还是硬件、等等犯晕。太灵活的东西太不容易把握,总不能都把国标图集里面的都搬上。 </P>
<P> 当然现在还做BA,不过做产品了,本以为轻闲些,谁知更烦,好多设计者都不明白,还要给他们上课,有些还要免费帮着做,真是能者多劳呀(看来活该,哈)。后来跟他们总结,如果你要上BA系统,啥做啥不做,只要你能说出理由来,建设方有人点头就行。还要跟他们讲什么是继电器(工业上用了几十年的东西了,跟他们讲有些还不明白)。</P>
<P>有人一定要比一下使用西门子、霍尼维尔、施耐德三个品牌单点造价那个高,结果点表都不一样,怎么能比的起来,以前有个说法大概1000元左右一点,现在看来关键看你怎么做,开关量多的话,传感器用的又少,肯定单点造价低,模拟量和网关多的话1500也能到。</P>
<P>关于智能化还有个笑话,当时讨论门禁的问题,有个师傅看到一个门平均造价居然2K多,一层十几个,说还不如找个人整天拿串钥匙开门呢。我于是想起了中国人力待遇低的问题,想起了是否工业自动化在几十年前是否也遭遇同样的尴尬。</P>
<P>有个据说是高工的监理在我做BA调试的时候一直问我BA有啥用,我不理他,做完了在电脑旁工程实例,操作过程跟他解释了一通楼控是如何节能,如何方便管理的。,他说终于明白了,看来这东西还挺有用。又说他前两天刚刚开完一个会,会上他跟甲方说不用上楼控了,结果甲方也同意了,问我怎么不早说,靠,这事也有!</P>
作者:
hsyftwyb
时间:
2006-3-2 08:17
<DIV class=quote twffan="done"><B>以下是引用<I>网络蜘蛛</I>在2006-2-28 16:19:00的发言:</B><BR>
<P>现在我们开会讨论的是不是上楼宇自控系统,如果倒退几十年,就应该开会讨论是不是上空调系统,那时候会有一位老大爷,拍案而起说,老子住窑洞的时候连电都没有,不照样把鬼子打跑了,现在你们多好有水有电的,还上什么中央空调,热了你不会开窗户呀?</P>
</DIV>
<P>顶</P>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-3-2 09:09
<P>7楼的朋友,看了你的回复,写得好极了,大家都作这行时间长了自己都有些感触,工作中都能遇到一些让自己啼笑皆非的事情,</P>
<P>门禁的问题,我也听说过:那年我去北京培训,讲课的是我们智能化行业中的一个泰斗级的人,可讲得好,当时给我们讲了一个“请大爷”的故事,说:有个甲方久闻该老师的大名,请教一个问题:想上一个停车场管理系统,问如何能不花那些钱,还能达到效果。该老师给了他一个最简单的答复,说:能呀,您请一个大爷在门口,什么都能给你管了,开支用不了多少钱。</P>
<P>现在看来好多人都习惯了,用综合布线的习惯去衡量其他系统的造价,综合布线系统相对可以这样衡量,只要分清几类的,有没有光纤到桌面等的,但其他系统不太容易了,门禁也有人习惯去衡量一个门多少钱,但门的控制方式不一样,单侧刷卡,双侧刷卡等,楼控就更不行了,咱们都知道,只要一控制照明,我们单点的造价马上就来下了,就象7楼的朋友说的一样,di,do点便宜,如果全是机组,再算算?</P>
<P>7楼的朋友,你改做技术型销售也是好事,但是家家都有难唱的曲,各有各的难处,你们是站在咱们这个行业的最前沿的,意识的灌输,思维的转变都是你们最先做的,加油吧,客观上为了这个行业,主观上为了我们个人的发展。</P>
作者:
ajapplee
时间:
2006-3-2 14:15
<P>大家素质不断提高,前途光明</P>
作者:
straw_men
时间:
2006-3-2 14:52
<P>重在:设计、建设、施工及后期管理维护的都能开窍!</P>
作者:
网络蜘蛛
时间:
2006-3-7 08:35
<P>不知道其他高手或是新手都有什么感受,感兴趣的近来谈谈</P>
作者:
旋风剑
时间:
2006-3-7 13:15
<P>顶下</P>
<P>刚刚学习下</P>
作者:
lyj9890
时间:
2006-3-9 13:48
说得好啊
作者:
月生
时间:
2006-3-9 15:09
我曾经遇到这么一个问题,一个政府机构,刚刚装上门禁系统,单项刷卡,屋内按钮出门,刚装上调试的时候,一位领导锁在屋里,不知道去按按钮出门,被锁在里面10分钟,结果出来以后,把他的下属到最终的项目部,骂了一个遍。。
作者:
游魂
时间:
2006-3-9 23:09
拜度了楼主的大作和诸位的精彩回贴,只想说一句:面临这个尴尬局面的又何止是BA呢
作者:
makely
时间:
2006-3-15 15:23
说的很好。
作者:
wzg114488
时间:
2006-3-29 10:41
说的好,够意思!
作者:
ltdmax
时间:
2006-3-29 16:17
<P>我也是深有体会,本人国企的</P>
<P>别说是ba,门禁,再举个例子说oa,想上办公自动化,</P>
<P>老总就开始说了,我这么多公务班的打杂的在,要上那玩艺干吗,开门有人弄,打水也有人弄,文件都有人专门收发,真是没有一点脾气。</P>
<P>我们现在做这些弱电系统,说白了不是为了真省些什么,都是图面子,你有了我也要有,你没有我也想有,总之要高你一点点,比你先进一点点,上ba,还不是说着好听,我整个楼是自动控制,说起来好像很显摆,其实根本没实际运作起来。</P>
<P>我们单位好几个楼上ba了,结果呢,都趴在那,糊里糊涂验收了,也没使用。现在正在做的这个宾馆,也是大把问题,真是没信心做好,ps,我做甲方的技术人员,但ba这些东西,拍马也赶不上诸位大虾的技术实力,呵呵。全靠厂家解释才懂了一些。</P>
<P>无语了...</P>