标题: 这个要求怎么来实现? [打印本页]

作者: 绣墩草001    时间: 2006-2-24 16:21
标题: 这个要求怎么来实现?
一个公司的大门,上班时间用两个红外自动控制大门开启,下班后:出门用按钮,进门必须刷卡,红外线自动不起作用了
作者: 绣墩草001    时间: 2006-2-24 16:25
<P>这是我不久前为客户解决的问题,他说他找了很多家门禁产品都没有办法做到,我不相信我们国内产品这个功能就做不到。所以希望大家,特别是厂家,给出你的解决方式。</P>
作者: 流浪拖鞋    时间: 2006-2-24 16:36
想要红外线自动不起作用,就要设置时间段,就是说红外线报警的时间段,在有些DVR的软件里好象有这样的功能的 :红外→报警器→232转485→DVR
作者: csxt    时间: 2006-2-24 19:40
<P>太简单了,加个时间继电器!!</P>
<P>自助银行白天用感应,晚上用刷卡!!很简单的!!</P>
作者: laokin    时间: 2006-2-24 19:56
<P>可以参考一下我公司的智能通道闸</P>
作者: 绣墩草001    时间: 2006-2-27 13:34
如此看来,我们市场上是没有一个能很好解决这个问题的产品,同志们看来我们的设计师要努力,我们做业务的也要学会灵活应用自己公司的产品。
作者: 无剑天涯    时间: 2006-2-27 17:52
<P>支持楼上</P>
作者: eddie007    时间: 2006-2-27 22:46
<P>门禁控制板上的继电器一般有时间区段控制功能的,能够控制该继电器在某个时间段是常开(比如上班时间),某个时间段是常闭的(如下班时间)。</P>
<P>一般自动门的红外感应开关是常开的,有人经过时红外感应开关短暂闭合开门。</P>
<P>所以红外感应开关与时间控制的继电器常闭触点串接,开门按钮和时间控制的继电器常开触点串接。</P>
<P>时间控制的继电器不触发时,红外感应开关有效。</P>
<P>时间控制的继电器触发时,开门按钮有效。</P>
<P>读卡器的工作有效时间可以在软件里设置的。。</P>

<P>由于本人是搞技术的,弄的懂可能说不明白。</P>


作者: kingann    时间: 2006-2-28 12:08
<P>看一看这个方法如何:用一个带两个继电器输出的单门控制器,继电器A与红外串联,继电器B再与他们并联再接入到电路中,上班的时间让A常闭,B常开,由红外控制.下班的时间让A常开,由刷卡和出门按钮控制B.实现这个功能只需要我们更改一个控制器的程序就可以了.</P>
<P>深圳安喜科技</P>
<P>QQ:462867176</P>
作者: 绣墩草001    时间: 2006-2-28 15:50
9楼的有一定道理,需要修改就麻烦了些,你们的按钮开门有时间控制的功能吗。如果有就好做了,不需要改变的!
作者: kingann    时间: 2006-2-28 17:46
<P>出门按钮的时效控制也很简单,把继电器A的常开触点与出门按钮串联就可以了.这样就可以让红外与出门按钮不能同时起作用.QQ:462867176</P>
作者: 月生    时间: 2006-3-6 14:35
<P>上面提到的大多都是利用外部连接来实现这个功能的,我们有一款产品可以实现这个功能,不用采用外部接线,因为我们的这款产品可以通过输入来激活门锁继电器,而且这个激活还是受时区控制的,所以很容易实现。</P>