网络延伸器概述
在以太网和局域网系统中,网络信号传输是整个系统的一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送网络及其它控制信号将直接关系到整个系统的质量和可靠性。
一般网线的传送极限是100米,超过100米网络信号就开始衰减,如果想远距离传送网络信号,传统的办法是使用光纤交换机和光纤组合传送信号,这种办法虽然解决了远距离的传输问题,但工程造价太高、施工又非常麻烦。
现在我公司成功研制出新一代的网络传输设备——网络延伸器。它不但解决了远距离的传输问题还具有价格便宜、取材方便(普通铜质双芯线即可传输),设备安装简单、传输效果好等许多优点。一对网络延伸器的传输距离可达500米,为网络工程、监控工程的设计提供了一种高性价比的解决方案。
网络延伸器价格便宜、取材方便(五类或五类以上的非屏蔽双绞线),一对延伸器传输距离可达500米,并且可以为前端输送12V直流电压,供前端设备使用。使用这种传输方式,具有布线方便、设备安装简单、可靠性高、抗干扰能力强、传输效果好、系统成本低廉等许多优点。网络延伸器的使用改变了传统的网络布线方式,为网络工程、监控工程的设计提供了一种高性价比的解决方案。
成 功 案 例
南京地龙设备有限公司是一家大型的设备生产型企业,电算中心座落在办公大楼内,2004年公司因发展需要在距办公大楼约1公里的地方增设了一间库房,库房的数据和办公大楼连接是一件比较头痛的问题,当时比较了各种安装办法最后选定用光纤交换机和光缆配合的方式连接,工程总造价花费人民币约八千元。
2005年7月因地龙公司快速发展需求,公司又在距办公楼约
工程施工的具体方案:
施工地点:南京地龙设备有限公司
施工要求:连接办公楼内主机房和距离500米以外的两间厂房,一个库房一个车间(库房和车间间距70米左右)。
施工方案:因两地距离约500米,加上车间和库房都要通网络,我们设计在办公大楼到车间用一对网络延伸器,然后在车间安装一个集线器用五类线直接连到库房计算机上,这样一共一对网络延伸器加一个集线器就完成了2座厂房接通网络信号的要求。
施工用线:户外直径1.5抗拉防水双芯线、标准五类线
防雷措施:所有网络延伸器上的接地孔都用焊接方式连接接地线,并用多股裸露的电线连接到地下防雷针。
结 果:当天完成施工,2座厂房接通带宽10兆的以太网信号,可以自由和数据中心交换数据。
工程用料对比:
用网络延伸器接入 |
用光纤接入 | ||
材料名称 |
价 格 |
材料名称 |
价 格 |
延伸器 |
480×2=960 |
光纤收发器 |
350×2=700 |
直径1.5双芯抗拉线 |
500×1.5=750 |
光缆 |
500×3=1500 |
五类线 |
80×4=320 |
五类线 |
80×4=320 |
集线器 |
50 |
集线器 |
50 |
|
|
辅材 |
450 |
合计 |
2080 |
合计 |
3020 |
这个东西我早就 搞过了。不过行能不是很稳定。掉包多。
楼上的可以告诉用的是哪家的产品吗?
发一份资料给我。。谢谢了!
我也来一份,急需!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |