千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 设计院图纸标注格式 [打印本页]

作者: jlq828    时间: 2006-2-15 16:12
标题: 设计院图纸标注格式
<P>建筑设计院对电话部分的标注如下:HYAT50x2x0.5/SC50/WC.FC,谁给解释一下?</P>
<P><BR> </P>
作者: fellex    时间: 2006-2-15 16:33
<P>HYA 是硬聚乙烯电话线缆,50x2x0.5是50对大对数,2对绞在一起,线径0。5毫米,SC50好象是穿直径50的钢管,WC墙内敷设管道,FC地面敷设管道</P>

作者: jlq828    时间: 2006-2-15 17:01
<P>楼上的,你,牛,彻底,谢谢</P>
作者: lchong    时间: 2006-2-16 14:21
<P>顶!</P>
作者: andy_lhh    时间: 2006-2-17 21:45
<P>牛啊</P>
作者: 7heroes    时间: 2006-2-18 11:55
<P>这个是否有相关的资料。。给发一份吧??牛B老兄。。</P>
作者: jlq828    时间: 2006-2-18 14:13
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>jlq828</I>在2006-2-15 16:12:00的发言:</B><BR>
<P>建筑设计院对电话部分的标注如下:HYAT50x2x0.5/SC50/WC.FC,谁给解释一下?</P>
<P><BR></P></DIV>
<P>这个是我在工程过程中从设计院那过来的图纸,他上面就这样标准的,我想这个肯定是有规范的,只是暂时还没有弄清楚,要是哪位有相关资料的话,欢迎共享</P>
作者: hongyuany    时间: 2006-2-21 10:48
<P>sc 穿焊接钢管敷设</P>
<P>fc 地板或地面下敷设</P>
<P>wc 暗敷设在墙内</P>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2