千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 主干线线缆或光纤芯数与工作区信息点数是否有联系?他们该如何选型? [打印本页]

作者: actor    时间: 2006-2-15 14:55
标题: 主干线线缆或光纤芯数与工作区信息点数是否有联系?他们该如何选型?
请问:主干线线缆或光纤芯数与工作区信息点数是否有联系?他们该如何选型?
作者: 游魂    时间: 2006-2-15 15:54
没联系的,光缆选型主要是看它敷设的场合和安装方式还有传输的数据带宽及传输的距离!!一条光链路一般只用到两芯,其他都是冗余
[此贴子已经被作者于2006-2-15 15:54:59编辑过]


作者: fellex    时间: 2006-2-15 16:38
支持2楼游魂说的,主干电缆一般的为10对,20对,30对,50对,100对,200,300。。。象IBDN的有25对的,只要比工作区电话信息点位对就可以了,除非要求预留较多除外。