千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教西门子SKC62执行器接线.(加急) [打印本页]

作者: mjzly    时间: 2006-2-12 11:02
标题: 请教西门子SKC62执行器接线.(加急)
<P>请教西门子SKC62执行器接线.</P>
<P>接线端子:</P>
<P>1.   G0</P>
<P>2.   G </P>
<P>3.   Y</P>
<P>4.   M</P>
<P>5.   U </P>
<P>6.   Z </P>
<P>请问"Z"这些接线端子的作用是什么.?</P>
<P>谢谢高手帮忙!</P>
<P>如果有这个执行器资料的..请给我发一份,感谢!</P>
<P>Email :<a href="mailto:mjzly@126.com" target="_blank" >mjzly@126.com</A></P>
[此贴子已经被作者于2006-2-20 16:56:42编辑过]


作者: mjzly    时间: 2006-2-13 17:24
<P>没人回一下啊!</P>
作者: gtoleon    时间: 2006-2-13 18:04
去西门子网站上看看
作者: raydong    时间: 2006-2-13 21:26
<P>G, G0是24V交流</P>
<P>Y是0-10V控制信号端子</P>
<P>M是0-10V负</P>
<P>U是反馈,</P>
<P>Z是强制开阀/关阀端子</P>

作者: whld722    时间: 2006-2-14 09:46
<P>楼上的说对</P>
作者: mjzly    时间: 2006-2-14 22:18
<P>谢谢,楼上的朋友....</P>
[此贴子已经被作者于2006-2-14 22:17:59编辑过]


作者: chenke2002    时间: 2006-2-20 16:45
<P>U是反馈?</P>
<P>呵呵  我记得这个执行器的反馈要购买附件才起作用的哦?!</P>
作者: kezhuan    时间: 2006-3-9 13:47
执行器盒盖背面有说明图的?
作者: 网络蜘蛛    时间: 2006-3-10 09:13
<P>四楼和柒楼说得都对,</P>
<P>要反馈的需要一个附件</P>
<P>我一般就用3根线,GO,G,Y</P>

作者: luxinyong20    时间: 2006-3-10 22:41
<P>顶</P>

作者: wwwtuu    时间: 2006-3-15 14:23
<P>反馈并不需要附件,用于SKC62的附件有两种:</P>
<P>一、辅助开关</P>
<P>二、当介质温度低于0度时,需要加一个阀杆加热器件</P>
作者: iblue    时间: 2006-3-17 15:44
R也是给定,相当于y,给定方式不同




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2