千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]高速球丢失视频.....求解决办法 [打印本页]

作者: gaogao1000    时间: 2006-1-26 00:04
标题: [求助]高速球丢失视频.....求解决办法

谢谢各位朋友的浏览和指导 系统配置及故障现象如下

9个高速球机,(AC220V供电,22倍一体机,PELCO-D协议),嵌入式硬盘录象机。一路视频一路反向数据光端机{输视频和球机控制)。矩阵键盘,波特率2400。UPS分别集中供电。单摸光纤

9个球机沿围墙分布。东面3个(由中间的球机处统一AC220V),其中A机距电源为300多米,B则为20米,C机距电源为700多米 ,其他球机布置与之相似。现在B和C球机会突然失去视频,但是可以受键盘控制,转动和俯仰正常,镜头的动作没有观察。用便携监视器在球机处观看,前端仍然没有视频,B和C球机丢失视频并不是同时发生,有2~3分钟或几是分钟时间(不是固定B或C机先掉电)。如果断电后重新给电,球机恢复正常,原本3个球机的电取自同一个插线板。A机从未发生过这种现象。工程完工过B机和其他位置的球机有过此现象,但是断电重起后正常工作,没有频繁的发生,故没有重视,时隔2个多月的现在这个,有一个单独供电的球机也发生这样的现象,2-3天会有一次。

故障反复的发生,一天多4,5次少则2-3次,换过其中一个球机(换下来供电一天都没有这样的现象),现在已经将B,C机的供电分开,一个从UPS取,一个从室外配电箱取230V的电(取电的地方与UPS为 同一个空气开关),故障仍然发生。

本人认为光端机没有故障,我将此两处的取下,换在没有故障的地方,不发生这样的现象。没有故障的光端机换来此处故障仍然发生 。昨晚我取下了C机的电源后B机一晚上都没有丢失图象。早上8点取下B机电源,插上C机的电源后C机视频没有丢失。我的电源线为0.75线径双绞线。

在次向各位紧急求助,望给予有力支持!谢谢 电话:13976609875 海南

顺祝各位春购顺利顺心!!向


作者: solary_w    时间: 2006-2-4 16:11

看你描述的现象,应该是球机质量不行,具体一点是给摄像机供电部分不够.在没有视频之前图像应该会闪动一段时间,有时有图像,有时无.具体找厂家了解一下,在前端测时没有图像就可肯定是球机问题.


作者: 兰颜知已    时间: 2006-2-6 10:04
同意楼上的看法,最好测试一下供电线路的线阻和压降是否很大.并且在球机没有图像的时候是否有其它球机在转动?如果有,你应测试你的B,C球机的电流是否够大.




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2