如何解决干扰。。。十万火急。。求教高手。。。...

[复制链接]
sample123 发布于: 2006-1-24 00:26 1090 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层


现有工厂监控工程,共8支枪,3支带云台(室外云台+解码+枪机),5支固定枪机,摄像枪全部为20米室外红外防水普通摄像枪,全部摄像枪集中供电,由中心一个220V/24AC(15A)电源供应器集中供电(新视宝SP4924),摄像枪处用24AC/12DC电源适配器(新视宝SP4312)变压,3支带云台枪的解码器供电就近取220V,云台由解码器供电,视缆线为RG59-128,电源线控制线均为2*1护套线,每支枪最远1支为250米内,其它5支约160米,另外支为30米,中间均无驳线,采用1台8路硬盘录像机作监控录像,无其它设备,现故障如下:全部摄像枪接上后发现图像受到严重干扰(横纹干扰波并且某些枪间断出现“无视频信号”的提示,见图2示及图3)

经测试:

1、某几支枪接上,图像正常(见图1),全部或大部分接上时出现干扰,现象主要为两直线横纹均带扫过每支枪的图像(见图2);甚至当某3支枪其中下来支接接上会导致其它原本正常的枪出现“无视频信号”的提示信息(见图3),例如图1中的3号6号正常,接上下2号4号5号枪时图象干扰开始加大(见图2,);甚至2至4号枪出现“无视频信号”提示(见图3);
2、曾逐支枪接上,最多能接到点5支枪正常,当接上第6支则出现非常明显干扰;
3、硬盘录像机、显示器及电源供应器均于同一插座取电,经测试,发现插座无地线;
4、经测试某3支枪对电源供应器机箱电势为10V左右;其它均为3~4V,该3支单独接上或与某些枪组合接时图像正常;
5、带云台枪经解码取电也出现同样现象;
6、单独接上1支图像正常的枪,然后用某3支中1支视频线BNC头外壳与之BNC头外壳稍微接触,立即出现干扰;


请各位高手指点。。。。十万火急。。。谢谢!



[此贴子已经被作者于2006-1-24 0:36:00编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fgwfn 发表于 2006-1-24 09:29:00
方便留个电话吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
matop 发表于 2006-1-24 09:56:00
这种现象比较容易解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
魔力女孩 发表于 2006-1-24 11:14:00

楼主,请留下您的联系方式,要不然今年就解决不了了,关于无视频信号的可以检查一下摄像机的视频头是否接好,干扰问题的解决可以与我联系,采用我们的视频拓展器就把您工程中的难题解决了,可参考

http://www.51cams.com上面关于干扰方面的知识,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
姚明大哥 发表于 2006-1-24 11:58:00
我看象是板卡带电,做个接地试试看,你可以前端做个临时接地,视频线的屏蔽线连结到接地线上,后端也做个接地,机箱、电源插座都接地试试看。遇到这样的事情很恶心的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sxby_003 发表于 2006-1-24 12:15:00

电源点压不够。。换。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
8520qq 发表于 2006-1-24 14:54:00

楼主,给你几个建议:

1.可能电源电压不够.加电源看看.

2.不知道楼主有没有用视频分配器,我有一次也遇到一次这样的问题,最后查来查去,原来是视频分配器的问题.

3.就是5楼说的,板卡的接地问题.

问题解决了说说怎么处理的,和大伙分享一下处理的方法>?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hbsjzzyf 发表于 2006-1-24 15:09:00
换电源吧,电源功率不够活着不干净!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhao88zhao 发表于 2006-1-24 19:05:00
电功率不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
何杰 发表于 2006-1-24 19:51:00
不象是电源干扰,你把所有的接地断全部去掉看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sample123 发表于 2006-1-24 20:36:00
谢谢。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sample123 发表于 2006-1-24 20:44:00

非常感谢以上各位。。。

今天拿了一个视频分配器(8入作隔离,但效果不大,故障故障依旧),后再加多一个电源供应器后问题基本解决,暂没有做接地。

但我不太明白该电源供应器标称最大输出电流达15A,可供至多100支摄像枪的电,为何这里只是8支就需要两个才够用?究竟是线材不好还是没接地还是设备漏电或其它什么原因导致电流损耗过大?连几百毫安的摄像枪也拖不起?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hanmo2004 发表于 2006-1-29 09:08:00

电源线路损耗的问题较大,中间的接头可能处理得不好,导致线路上的连接电阻过大,从而引起了压降。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tzwz 发表于 2006-1-29 17:16:00

压降

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
念98 发表于 2006-2-8 16:57:00
hao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
asmer 发表于 2006-6-21 22:33:00
感觉上像是电源的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zsdz 发表于 2006-6-21 22:43:00

向高手致敬

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
asdf3177 发表于 2006-6-22 00:25:00

个人感觉楼主没有找到问题的根本原因,治标不治本的解决办法,对工程的长期运行不利.