标题: 关于控制的问题 [打印本页]

作者: tmxkmo    时间: 2006-1-21 10:52
标题: 关于控制的问题

请问高手,6个点距离在200-700M不等,码砖接3个点可以控制,接4个以上就不能控制,是什么原因?有什么解决办法?


作者: 呆头鹅    时间: 2006-1-22 10:02

排除环境干扰问题,485的走线方式,可改为总线制试试,如果还不行,增加一个485中继器试试看


作者: hzfgyz    时间: 2006-1-22 22:27
终端并联120欧电阻
作者: solary_w    时间: 2006-1-23 11:00
按3楼的做试试,不行就只有用485分配器了.
作者: zhao88zhao    时间: 2006-1-24 19:41
信号太弱了
作者: shandong    时间: 2006-2-5 14:03

用有源的码转换器