千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求教是什么原因?怎么查? [打印本页]

作者: aaaa1192005    时间: 2006-1-20 09:34
标题: 求教是什么原因?怎么查?
我单位是一座高129米的高层建筑,主楼共有8部电梯,每部电梯轿厢安有一摄像头,最近常常出现从矩阵出来的16个监视器突然全部切换到某部电梯监视器的画面,但画面图像不丢。此情况频率不高,每天出现几次,经观察,电梯静止时也发生,所有电梯画面均不太稳定、清晰,受干扰情况较严重,特别是切换的电梯和另一部电梯,但另一部从未被切换。是随梯线缆问题,还是电磁干扰问题,还是距离太长的缘故(中间楼层出同轴电缆接随梯电缆)。求教是什么原因?怎么查?
作者: heml    时间: 2006-1-20 09:44

矩阵的混乱执行可能是干扰所至,你可先解决图象干扰问题,再看矩阵的情况。我们可以免费提供电梯专用的视频可变频拓展器试用。在深圳我们可以免费现场解决问题。


作者: apple863    时间: 2006-1-20 15:53
先查下接地!
作者: aaaa1192005    时间: 2006-1-25 08:32
我昨天刚安了一台烟台产的加权抗干扰器,视频信号好很多,未出现矩阵切换的情况,但和其他楼层的相比,效果还是不太满意,再观察一阵.2楼电梯专用的视频可变频拓展器的工作原理和方法是什么?有说明书下载吗?3楼查什么接地?系统接地?其它摄像头无此现象,只电梯摄像头.
作者: gsquake    时间: 2006-1-25 15:43

又学习了。谢谢。


作者: jianglei0514    时间: 2006-1-31 20:40
学习中!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2