千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 咨询一下! [打印本页]

作者: zhouzhong503    时间: 2006-1-19 09:58
标题: 咨询一下!
如果距离在500米左右,直接将电源变为12V,然后点到点,单独传输给一台摄像机,会不会也会出现电压不足的问题???小弟估计应该也会有点问题吧!但因为没有试过,所以想咨询各位有经验的前辈.
作者: yuleray    时间: 2006-1-19 10:00
你可以16V供电或24V供电前端稳压
作者: zhouzhong503    时间: 2006-1-19 10:09
2楼的意思是直接变为16V或24V的,然后在传输到点之后,进行稳压吧???
作者: 佛山诺臣科技    时间: 2006-1-19 15:03

很简单,你测量一下 你 500米线路的电阻就知道了:

压降=电阻*电流

其中 电流是指所以点的电流和.

估算如下:

假设每枪耗电 120mW,就是电流 10mA;10支枪就是 100mA.

如果 500米线电阻 100瓯,压降就是 10V.

呵呵,就是 前后电压差 10V,你的枪能够承受 22V--12V的变化吗?


作者: 佛山诺臣科技    时间: 2006-1-19 15:05

估算如下:

假设每枪耗电 120mW,就是电流 10mA;10支枪就是 100mA.

如果 500米线电阻 10瓯,压降就是 1V.

呵呵,就是 前后电压差仅 1V,你的枪应该能够承受 13V--12V的变化吧!

因此 主要看你用什么线了.


作者: zhouzhong503    时间: 2006-1-19 15:21

谢谢了!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2