千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]六类布线工程施工图片 [打印本页]

作者: looiy    时间: 2006-1-16 20:20
标题: [原创]六类布线工程施工图片
[attach]26957[/attach]<BR>明天再上传.
作者: looiy    时间: 2006-1-16 20:33
光缆及铜缆管槽[attach]26958[/attach]<br>
[此贴子已经被作者于2006-1-16 20:34:01编辑过]


作者: looiy    时间: 2006-1-16 20:51
施工现场,[attach]26959[/attach]<BR>
作者: zhangtan123    时间: 2006-1-20 15:10
谢谢
作者: jacklin    时间: 2006-1-20 15:52
发全啊哥们.
作者: hp400    时间: 2006-1-20 19:02
谢谢
作者: wxl2046    时间: 2006-1-25 08:58
受教。。。。。。。。
作者: 趴趴猫    时间: 2006-1-27 00:10
<P>楼主这个和我的这个工程有点像,晕!不过LZ为什么要把六类线弄成弯曲的呢?</P>
<P>难道是对自已打线没信心???</P>
<P>不过线缆看起来还比较舒服的,顺便问一下,你的模块是什么牌子的,下面那个金属架是符品吗??</P>
<P>说的不对请不要见笑!呵呵!</P>
作者: cablingpds    时间: 2006-1-27 16:52
<P>用什么牌子的线就用什么牌子的配线架,否则效果不好的。</P>
作者: 清洁工    时间: 2006-1-29 18:37
<P>同意</P>

作者: looiy    时间: 2006-2-16 15:44
<P>AVAYA六类铜缆和零水峰单模光纤产品,还没完工就要交付使用~!</P>
<P>六类铜缆DSP4000测试全通过!光纤暂时未测。</P>[attach]27148[/attach]<br>
[此贴子已经被作者于2006-2-16 15:47:57编辑过]


作者: 武汉一卡通    时间: 2006-2-17 10:12
<P>请问楼主是做的通道测试还是永久链路测试啊?</P>
作者: dolp    时间: 2006-2-17 15:40
看楼主最后一张图片 应该是通道了!
作者: jiagang815    时间: 2006-2-17 17:19
<P>垂直主干桥架中线缆太多,而且有共用桥架的现象,不知道是和什么线共用?</P>
作者: 杰尼    时间: 2007-3-2 13:30
这是AVAYA的配线架
作者: 小楼听风    时间: 2007-3-2 18:09
<p>做得不错!看来是高手啊,这个六类配线架看起来很像是FGT的啊,</p>
作者: 123123    时间: 2007-3-6 20:31
黑色的好象是光缆把?
作者: 奇胜布线代理    时间: 2007-3-7 09:49
不错啊
作者: hjhhunter    时间: 2007-3-7 12:26
测试的时候记得带对讲机呀  要不然很废劲的 
作者: 点亮生活    时间: 2007-3-30 09:44
<p>LZ&nbsp; 你那个铜质的金属架是理线架,怎么感觉打线处有张力,适合长期使用吗?</p>
[此贴子已经被作者于2007-3-30 9:48:32编辑过]


作者: vesonqi    时间: 2007-3-30 15:10
<p>是啊.20楼问的..</p><p></p><p>不知道是不是打线有问题吗..</p>
作者: zhuanjia    时间: 2007-4-1 22:20
线槽里的线缆容量好像超过了规范要求。
作者: luzhenyu    时间: 2007-4-5 17:36
<p>不错,不错,不过有点小问题<br/>配线架打线一般让他直打,要不有张力会弹开,6类因为有十字架,情况会更严重些,这是工人的问题,因为这样做的话需要缚2遍线才能做好,多道工序,分线昧,以一条架子一边上为宜,要不检修和缆标不好做,AVAYA(康普,打起来麻烦,还是称他AVAYA)的整线架最好用原来配的尼龙绑带捆线,这样应力会转移,用扎带不太好<br/>康普的理线环实际是个没用的东西,还是要配水平理线槽的,要不跳线走不好<br/><br/>垂直桥架以后记得每隔1。2~1。5M放个横担,主缆放后面,并做吊牌<br/>放线的地方记得找个小工捋线,工钱都出了,呵呵,别给自已测试找麻烦</p>
作者: 水晶头小胖    时间: 2007-5-18 12:23
<div class="quote"><br/></div><p>楼上说的好专业哦,顶!</p><p><img alt="" src="http://cache43.51.com/photo5/73/ff/wsghn/91397421a24bc2aa0f8352debc8c5ef4.jpg" border="0"/></p><p>这张照片是我们去年一项目拍的,采用的是康普六类双绞线.</p>
[此贴子已经被作者于2007-5-18 12:25:24编辑过]


作者: 水晶头小胖    时间: 2007-5-18 14:09
<div class="quote"><b>以下是引用<i>luzhenyu</i>在2007-4-5 17:36:00的发言:</b><br/><p>不错,不错,不过有点小问题<br/>配线架打线一般让他直打,要不有张力会弹开,6类因为有十字架,情况会更严重些,这是工人的问题,因为这样做的话需要缚2遍线才能做好,多道工序,分线昧,以一条架子一边上为宜,要不检修和缆标不好做,AVAYA(康普,打起来麻烦,还是称他AVAYA)的整线架最好用原来配的尼龙绑带捆线,这样应力会转移,用扎带不太好<br/>康普的理线环实际是个没用的东西,还是要配水平理线槽的,要不跳线走不好<br/><br/>垂直桥架以后记得每隔1。2~1。5M放个横担,主缆放后面,并做吊牌<br/>放线的地方记得找个小工捋线,工钱都出了,呵呵,别给自已测试找麻烦</p></div><p>说的好! </p><p>&nbsp;</p>[attach]31494[/attach]<br/>
作者: yimiao    时间: 2007-5-18 15:31
6类线看起来就是不一样
作者: foochowtree    时间: 2007-6-15 17:27
不错




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2