千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 附图:这种围墙如何设计红外周界防盗,或者应该用什么周界防盗比较好 [打印本页]
作者: frankhong 时间: 2006-1-12 15:37
标题: 附图:这种围墙如何设计红外周界防盗,或者应该用什么周界防盗比较好
大家帮忙推荐一下,有没有什么好的解决方案,工厂用的有几公里长,最好价格实惠性能稳定的。[attach]26921[/attach]
[此贴子已经被作者于2006-4-14 16:48:37编辑过]
作者: 2513770 时间: 2006-1-12 16:02
建议你采用主动红外对射,在墙内侧的垛上打水管吊码,固定水管,然后把红外固定在水管上就可以
建议才用性能好点的红外
作者: frankhong 时间: 2006-1-12 16:44
非常感谢,但是“在墙内侧的垛上打水管吊码,固定水管”这是什么意思,不好意思。
另外按照技防规定只能装在外侧,或者顶部,而且我看技防标准上写明铁栏杆离墙外侧距离为15-20CM,铁栏杆顶部到墙垛顶部距离为14-16CM,
作者: yttlj 时间: 2006-1-13 09:42
你这个周界不好弄,墙垛与围栏落差比较大,而且从图上看出墙垛应该是比较宽的,我的建议是在栅栏上使用红外对射,然后在墙垛的内侧装室外红外探头,最好能稍微嵌入到墙里面,但这施工起来可能比较困难一些,但这样要保险一些
作者: frankhong 时间: 2006-1-13 11:09
以下是引用yttlj在2006-1-13 9:42:00的发言:
你这个周界不好弄,墙垛与围栏落差比较大,而且从图上看出墙垛应该是比较宽的,我的建议是在栅栏上使用红外对射,然后在墙垛的内侧装室外红外探头,最好能稍微嵌入到墙里面,但这施工起来可能比较困难一些,但这样要保险一些
也是一个办法,但是墙边是灌木,风吹草动,室外被动红外可靠性如何,我不大肯定,有谁用过?另外用电子脉冲栅栏是不是可行?
作者: yttlj 时间: 2006-1-13 12:25
室外被动其他还好说,就是作用距离太短,当然用在这里没什么问题,但要选择好一点的品牌,全密封防水,4缘数字式的,最好能调反应时间
作者: hzfgyz 时间: 2006-1-15 23:42
脉冲电子围栏是智能型周界报警系统,遵循“阻挡为主,报警为辅”的先进周界安防理念。围栏带有非致命的高压脉冲电,它具有威慑(降低作案欲望)、阻挡(制造入侵障碍)、报警.要的话找我010-80941028 13521413400.
作者: MTS110.COM 时间: 2006-1-16 08:40
脉冲电子围栏价格听说100米就得上万元, 不知是不是真的.做过这一行的透个大概了..也好下次也选择这种...
作者: sanwen2003 时间: 2006-1-17 20:20
像这样的情况,用庭院灯好点,落地安装的
QQ:215164452
作者: cindy1815 时间: 2006-1-18 17:44
顶
作者: 济南康利 时间: 2006-1-18 20:51
济南康利 0531-81960221
[attach]26984[/attach]
[此贴子已经被作者于2006-1-18 20:56:42编辑过]
作者: cindy1815 时间: 2006-1-20 15:07
顶一下先
作者: 恒昌安防 时间: 2006-1-21 14:31
用四光索的对射也可以了 装在栅栏旁边的内侧墙上 这样 基本都可以起到防范作用了~
作者: wxl2046 时间: 2006-1-25 10:30
贴墙内侧。。。。。。。。。注意环境的干扰。。。。。。。。。。。。
作者: chinesecat 时间: 2006-2-3 19:56
不用在墙垛上加管,直接把对射装在墙垛上就行了,对射里面的发光器和受光器可以转的嘛。
作者: 皮皮鸟 时间: 2006-2-8 10:31
以下是引用wxl2046在2006-1-25 10:30:00的发言:
贴墙内侧。。。。。。。。。注意环境的干扰。。。。。。。。。。。。
作者: jinye007 时间: 2006-2-8 10:46
同意15楼的意见,25CM应该没问题,就算遇到专业的也要很小心才能避开,再说专业的要破主动红外很容易。只要注意安装规范,技防验收没有问题。安装时两对对射(同为发射或受光)上下错开分别相对安装在墙垛外侧的左右两边。
作者: humphrey 时间: 2006-2-8 22:14
这个周界前阵子有人问过我,不知是不是顶楼的老兄,如果此工程要求严格并且要技防验收,那么对射是很难通过的,如果用电子脉冲栏杆问题一样存在,看看感应式电栏。
作者: matop 时间: 2006-2-9 09:39
[attach]27084[/attach]
这种行不行?
作者: 乖咪咪 时间: 2006-2-10 09:56
楼主,你怎么解决了?望告知,让新手学习实战经验!谢谢!
作者: 彬彬88131205 时间: 2006-4-14 00:05
可采用红外对射幕墙,高度达238cm(十光束,相邻二个光束阻断就报),每个灯柱可以三个不同方向发射/接收。
图片如下:
作者: elechannel 时间: 2006-4-14 14:10
这个问题带有普遍性,我们在工程报价时候对这种围墙也比较头痛,一般情况下,墙的四周有树木或者灌木;如果采用主动红外的对发系统,有时候树木杂物影响满大的,所谓的周届报警客户一般用到一年左右,就放在那里不用了;因此,不知哪位仁兄在技术上有所突破,不要老是这些产品!!
作者: sanwen2003 时间: 2006-4-18 21:53
[attach]27945[/attach]
规格型号: |
六光束二十米庭院灯式互射式红外光栅 |
功能特点: |
- 庭院灯外形,内装互射式高智能红外光栅,照明、防盗二合一,隐蔽式防范,豪华,实用;
- 钢质骨架配合德国进口高能PC外壳,高低温下不变形、不老化、抗撞击;
- 内部高智能互射式红外光栅单支、双支安装均可,4、6、8、12光束可选,户外最远距离可达60米,防范高度90-230厘米,可根据用户要求定做,满足不同应用场所需求。
|
技术参数: |
型号 |
PK-06L20LD |
光束数 |
6 |
直径 |
9 CM |
探测距离 |
20 M |
防范高度 |
120 CM |
光源 |
红外数字脉冲式 |
感应速度 |
200ms |
报警输出(常规) |
常闭 |
报警输出(总线) |
MA 总线恒流载波型 |
工作电压 |
DC 9-24V |
工作电流 |
30/45/50/60mA |
使用温度 |
-25℃—65℃ |
使用湿度 |
5%—95% (RH) |
防拆输出 |
常闭 |
水平角度调节 |
±360° |
外壳材料 |
德国PC | |
产品用途: |
适用于山庄、高档社区、别墅等外围安全防范。 |
QQ215164452 020-28811505 孙小姐
作者: yixlin 时间: 2012-2-19 17:16
最后 这个落地式的可以考虑下
作者: kfcbb001 时间: 2012-3-1 14:16
可以考虑电子围栏,前端可以定制,落差也能克服
作者: newdaxiong 时间: 2012-3-1 17:21
用泄漏电缆行不行
作者: msdsoul 时间: 2012-3-1 22:02
希望楼主解决,分享下经验!
作者: yuningqing 时间: 2012-3-1 23:07
这种铁栅栏式的,推荐使用振动电缆或振动光纤。
较长周界的情况下,相对比红外对射的造价高不了多少。
有关设计方案和案例方面的图片,楼主可以与本人取得联系,邮箱是:yuningqing123@163.com 。
作者: haiyan01 时间: 2012-3-8 10:03
推荐使用电子脉冲围栏,使用6线制。杆子装在墩子侧边,在铁艺围栏上方用2跟线 ,墩子上方用4跟 。落差解决,同时防盗效果也不错
作者: 不怕死的老虎 时间: 2012-3-8 10:20
学习了。。。。
作者: yy263 时间: 2012-3-8 14:40
对射装在内侧就可以,高低不齐没事,多光束的.20cm的跨度没人能爬过去.其他太贵.
作者: wodezhanyi 时间: 2012-4-1 09:18
这个也太夸张了