<P>智能大楼的变配电室主要做哪些监视比较合适&gt;&gt;</P>
作者: whld722    时间: 2006-1-11 11:52
<P>高低压电压电流</P>
<P>主受开关柜状态故障</P>
<P>联络柜开关状态故障</P>
<P>消防输出回路开关状态</P>
<P>各主要动力照明回路开关状态</P>
<P>主要也就这些了!具体还要看甲方要求了</P>
作者: thtfyuxin    时间: 2006-1-11 14:41
<P 43.5pt? list tab-stops: lfo1; level1 l0 mso-list: -19.5pt; TEXT-INDENT: 43.5pt; 0pt 0cm>楼宇自控系楼统对高、低压配电系统实行只监不控的原则。</P><o:p>
<P 2.0? mso-char-indent-count: 24pt;>变配电系统分为高压部分和低压部分,从目前高低压配电柜市场上的产品来看,主要分为两类,即普通型配电柜和智能型配电柜。</P>
<P 2.0? mso-char-indent-count: 24pt;>变配电的生产厂家也比较多,不同的厂家有着不同的接口条件,根据目前比较通用的做法,也有两种方式可供选择,一种是干接点的方式,另一种是采用通讯的方式。<o:p></o:p></P>
<P 2.0? mso-char-indent-count: 24pt;>如果采用常规的监测方式,楼宇自控系统对高、低压变配电系统的主要监测点为:主进线的三相电压、三相电流、有功功率、功率因数、频率、电度等(采用智能电量变送器,这些参数就全包括了)及主进线开关、联络开关、其重要回路(主要由甲方确定)的开关状态、故障状态。</P>
<P 2.0? mso-char-indent-count: 24pt;>如果能采用通讯的方式,当然上述所有参数就都有了。</P>
<P 43.5pt? list tab-stops: lfo1; level1 l0 mso-list: -19.5pt; TEXT-INDENT: 43.5pt; 0pt 0cm></o:p></P>
[此贴子已经被作者于2006-1-11 14:49:18编辑过]


作者: hsyftwyb    时间: 2006-1-11 16:15
<DIV class=quote twffan="done"><B>以下是引用<I>thtfyuxin</I>在2006-1-11 14:41:00的发言:</B><BR>
<P 0cm 0pt 43.5pt; TEXT-INDENT: -19.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 43.5pt?>楼宇自控系楼统对高、低压配电系统实行只监不控的原则。</P><o:p>
<P 24pt; mso-char-indent-count: 2.0?>变配电系统分为高压部分和低压部分,从目前高低压配电柜市场上的产品来看,主要分为两类,即普通型配电柜和智能型配电柜。</P>
<P 24pt; mso-char-indent-count: 2.0?>变配电的生产厂家也比较多,不同的厂家有着不同的接口条件,根据目前比较通用的做法,也有两种方式可供选择,一种是干接点的方式,另一种是采用通讯的方式。<o:p></o:p></P>
<P 24pt; mso-char-indent-count: 2.0?>如果采用常规的监测方式,楼宇自控系统对高、低压变配电系统的主要监测点为:主进线的三相电压、三相电流、有功功率、功率因数、频率、电度等(采用智能电量变送器,这些参数就全包括了)及主进线开关、联络开关、其重要回路(主要由甲方确定)的开关状态、故障状态。</P>
<P 24pt; mso-char-indent-count: 2.0?>如果能采用通讯的方式,当然上述所有参数就都有了。</P>
<P 0cm 0pt 43.5pt; TEXT-INDENT: -19.5pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 43.5pt?></o:p></P><BR></DIV>
<p>说的比较全了,可参考发过的一份点表
作者: firstjoin    时间: 2006-1-11 16:28
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whld722</I>在2006-1-11 11:52:00的发言:</B><BR>
<P>高低压电压电流</P>
<P>主受开关柜状态故障</P>
<P>联络柜开关状态故障</P>
<P>消防输出回路开关状态</P>
<P>各主要动力照明回路开关状态</P>
<P>主要也就这些了!具体还要看甲方要求了</P></DIV>
<P>加上:频率,功率因数</P>