标题: 求助!JOHNSON中把AI点改为DI点 [打印本页]

作者: stockton1212    时间: 2006-1-1 21:39
标题: 求助!JOHNSON中把AI点改为DI点
<P>    有谁知道关于JOHNSON中把AI点改为DI点,谢谢!</P>
作者: ajapplee    时间: 2006-1-5 09:26
<P>这个是偏法子</P>
作者: stockton1212    时间: 2006-1-5 12:52
<P>     请教到底该怎么做?谢谢!</P>
<P>     QQ:52428056</P>
作者: lau_x    时间: 2006-1-5 13:59
<P>定义AI为PASSIVE,读AIL点就OK了。</P>
作者: linlidan    时间: 2006-1-5 15:47
呵呵
作者: ajapplee    时间: 2006-1-5 18:09
<P>明显价格不是很合算的哦</P>
作者: stockton1212    时间: 2006-1-11 08:59
    计划改了,我也没办法。
作者: lau_x    时间: 2006-1-11 11:16
<P>我觉得这样满好的,不必再增加一个9105的模块,其实是省钱啦</P>
作者: thtfyuxin    时间: 2006-1-11 14:10
<P>对不起,错了!</P>
[此贴子已经被作者于2006-1-11 14:19:12编辑过]


作者: stockton1212    时间: 2006-1-11 19:27
   具体哪里错了
作者: stockton1212    时间: 2006-1-11 19:35
    怎么让AIL读数据呢