千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]您认为楼控热站传感器(温度)选型中是10K电阻好还是带温度变送的好!? [打印本页]

作者: polaris0516    时间: 2005-12-29 14:12
标题: [原创]您认为楼控热站传感器(温度)选型中是10K电阻好还是带温度变送的好!?
<P>最好大家说说自己选择的理由!!</P>
<P>谢谢!!</P>
作者: lau_x    时间: 2005-12-29 16:05
<P>一般都用电阻的,不光是20K,还有NI1000,PT1000,PT100</P><P>我觉得电阻的便宜很多,在大多数要求不高的场所都用电阻。</P><P>变送的只在高精度或者信号不匹配的时候才用。</P>
作者: 韩成洲    时间: 2005-12-30 21:18
<P>楼控中温度传感一般都用阻值信号,HONEYWELL一般用NTC20的,也有PT信号的,SIEMENS一般用PT1000/100的;工业中温度传感(变送)一般用模拟信号输出4-20MA或0(2)-10V,这两个信号都没什么问题,市场中的变送器和控制器通过跳线一般都能同时输出这2个信号</P><P>------------------------------------</P><P>一个粗人</P>
作者: hsyftwyb    时间: 2006-1-6 15:21
电阻的
作者: firstjoin    时间: 2006-2-22 11:38
当然根据你的精度要求进行选择了
作者: 兰色的风    时间: 2006-2-22 20:09
楼控中温度传感一般都用阻值信号,工控中温度传感(变送)输出4-20mA或0(2)-10V的占了半壁江山,距离远时多选择4-20mA的,抗干扰能力强,但价格高.
作者: simatic    时间: 2006-4-6 14:36
电阻信号,经过温度变送器无疑又增加了一个转换环节,增加了误差。<br>工控上优先选用电阻信号,只有在距离远而且无法用总线连接时才考虑用温度变送器转换为4-20mA<br>2-10V信号极少用,我用到现在只用过一次,还是因为PLC的4-20mA输出坏了,不得已才用。<br>2-10V抗干扰能力差,一般只双方都在柜子里才用。<br><br>还有种方法,在远程时,用子站把温度信号采集,然后再用总线传输。<br>
作者: zhou5188    时间: 2009-3-25 10:43
<p>用数字的LTM8877,测温范围:-55至125度,输出数字信号。精度小于正负0.5.传输无精度 损耗,无需A/D转换,使用方便。接线三芯:电源、信号、地</p>