标题: 求助:如何让开关量信号传输3000多米
求助:红外对射的报警信号,如何才能传输3000多米啊??请指教
作者: wjt2005    时间: 2005-12-28 13:51
用总线传输
作者: wjt2005    时间: 2005-12-28 13:53
那里的工程啊
作者: SupermanTm    时间: 2006-1-15 18:25

不复杂的,如果就一个开关量信号建议使用电流方式就可以了,电压取高一点(例如36V),几公里不是问题的


作者: 呆头鹅    时间: 2006-1-29 21:48
5楼的能具体说一下吗?我们的解决方案,是将开关信号也转变为网络信号,用软件来解决
作者: frankhong    时间: 2006-6-4 18:52
5楼的能具体说一下吗?我们的解决方案,是将开关信号也转变为网络信号,用软件来解决,这个回答太强了  建议利用卫星宽带再传回来,那么再长都行。用总线吧,很多种方式。
作者: sohi    时间: 2006-6-9 09:45
用光端机传输,有专门传输开关量的光端机。
作者: zhaojunwei    时间: 2006-6-15 10:32

参考1:将对射nc com 接入DC12v电压信号,出来后通过继电器再转化220v电压信号;

通过导线传至3000m后,再通过继电器转化开关信号;