千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 楼控系统一般都用哪些线缆、规格? [打印本页]

作者: maol    时间: 2005-12-21 10:14
标题: 楼控系统一般都用哪些线缆、规格?
求教:楼宇自控系统的各个子模块一般都使用哪些线缆及规格的?
作者: firstjoin    时间: 2005-12-21 11:25
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>maol</I>在2005-12-21 10:14:34的发言:</B>
求教:楼宇自控系统的各个子模块一般都使用哪些线缆及规格的?通讯线</DIV>
<P>
<P>通讯线收推  百通,其他用RVS2*1。0</P>
<P>其实,通讯线我也是用的RVS2*1。0 ,主要是百通太贵了</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-21 11:26:58编辑过]


作者: ajapplee    时间: 2005-12-21 13:16
rvvp?
作者: whld722    时间: 2005-12-22 20:45
<P>楼控最常用电缆如下:</P><P>RVVP2X1.0 </P><P>RVVP3X1.0 </P><P>RVVP4X1.0 </P><P>RVS2X1.0 或者RVV系列用于状态及控制等</P><P>等等吧!具体线的粗细,还要根据敷设长度来做调整!</P>
作者: missbee    时间: 2005-12-22 23:43
通讯线还是六类网线比较好!
作者: killxtt123    时间: 2006-2-23 14:18
<P>学习一下</P>

作者: 凡井    时间: 2006-2-23 22:46
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whld722</I>在2005-12-22 20:45:09的发言:</B><BR>
<P>楼控最常用电缆如下:</P>
<P>RVVP2X1.0 </P>
<P>RVVP3X1.0 </P>
<P>RVVP4X1.0 </P>
<P>RVS2X1.0 或者RVV系列用于状态及控制等</P>
<P>等等吧!具体线的粗细,还要根据敷设长度来做调整!</P></DIV>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">就个人了解,目前通讯线用的都不太一样.不过好象只要是2星线都可以(当然关键是抗干扰)呵呵!</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">我想请教RVS2X1.0 什么意思,RVS本身就是2星啊,为什么要乘2呢?请指教,还有RVV用的也比较多的!RVVP是有屏蔽的抗干扰强!</FONT></P>
作者: 陶新林    时间: 2006-2-24 15:11
主要是RYYP型号规格以及通信用的双绞线(数据线)
作者: 网络蜘蛛    时间: 2006-2-25 09:01
<P>用于网络连接的我一般选屏蔽双绞网线,符合AWG22-24线规的就可以,常用的是百通的,不过确实造价较高,有的品牌也用CAT5E或者其他的网络线,这得看你的网络基于那种联结方式,是TCP/IP,还是485,当然还有BacNET、LONGWORK,在小系统用过RVS的,不过上千点的BAS还是不敢用,怕有问题,网络传输要是有问题很讨厌的,</P>
<P>下层从控制器到一次元件的,一般,数字点用RVV的就可以,一个点的可以用RVV2*1.0的,有时候从一个电气控制箱中取多个点,可以根据你的设计采用RVV4*1.0,或者RVV6*1.0的。</P>
<P>模拟量的接线一定要用RVVP的,阀门一般用3心的,也有四心的,(执行器需要电源)0-10V,4-20毫安的传感器也是这样,</P>
<P>用电阻做温度传感器件时用RVVP2*1.0就成了</P>
<P>对了还有DDC的电源,用什么都行,我习惯用BV线,2.5的,也有用电缆的,别人还有用1.0的,其实计算载流量肯定够了,只是不符合规范。</P>
<P>就到这里</P>
作者: firstjoin    时间: 2006-2-27 16:44
<P><FONT size=6>大家各抒己见呀</FONT></P>
作者: xql_1980    时间: 2006-3-8 15:47
<P>RVSP</P>
<P>RVVP</P>