标题: HONEWELL EBI调试中的问题 [打印本页]
作者: dandelioner 时间: 2005-12-20 14:35
标题: HONEWELL EBI调试中的问题
<P>CBUS带LON的系统。</P>
<P>I/O均为lon模块,调试中,标准层中间的一个LON控制箱,中间的AI模块输入为断线。经查线、换传感器、查配置、重新下载等工作后,断线依旧。(lon模块可以找到)</P>
<P>后来在其他的lon控制箱中,有DO模块,天生断线。(lon模块可以找到)</P>
<P>那位大虾指点迷津。谢谢!!!</P>
作者: vimon2000 时间: 2005-12-20 19:02
lon模块之间的接头有没有松掉?
作者: missbee 时间: 2005-12-21 00:18
把使用的设备的型号报一下
作者: dandelioner 时间: 2005-12-21 15:46
<P>To:二楼的兄弟,lon接头松脱,会查不到模块上线的。(俺的模块可查到)</P><P>To:三楼的兄弟,lon模块的型号是XFL521,现场传感器的型号是T7412A1000,NTC20K的温度传感器。</P><P>谢谢了!!!</P>
作者: firstjoin 时间: 2005-12-21 16:02
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>dandelioner</I>在2005-12-21 15:46:14的发言:</B>
<P>To:二楼的兄弟,lon接头松脱,会查不到模块上线的。(俺的模块可查到)</P>
<P>To:三楼的兄弟,lon模块的型号是XFL521,现场传感器的型号是T7412A1000,NTC20K的温度传感器。</P>
<P>谢谢了!!!</P></DIV>
<P>DO点如果不通,请问是不是第DO6,如果是,请讲模块拔下,在针角掂点箔纸,就可以了
<P>同理,请将AI点作如上处理!系针脚接触不良所致!
<P>
作者: dandelioner 时间: 2005-12-21 16:56
<P>怎么掂呀?在底座的插孔里塞点儿就可以吗?</P>
<P>还有为什么是DO6呀?我的是整个DO模块上的点天生断线。就是模块上的灯不亮。</P>
<P>谢谢!</P>
作者: firstjoin 时间: 2005-12-21 17:22
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>dandelioner</I>在2005-12-21 16:56:06的发言:</B>
<P>怎么掂呀?在底座的插孔里塞点儿就可以吗?</P>
<P>还有为什么是DO6呀?我的是整个DO模块上的点天生断线。就是模块上的灯不亮。</P>
<P>谢谢!</P>
</DIV>
<P>你触发命令,如DO6,灯不亮吗?</P>
作者: dandelioner 时间: 2005-12-21 17:59
<P>对,触发DO点,灯不亮,换块依旧,就如同AI模块的问题一样。</P>
<P>我都快ft死了。</P>
作者: firstjoin 时间: 2005-12-21 21:01
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>dandelioner</I>在2005-12-21 17:59:59的发言:</B>
<P>对,触发DO点,灯不亮,换块依旧,就如同AI模块的问题一样。</P>
<P>我都快ft死了。</P>
</DIV>
<P>你把这个模块换到其他位置是否一样,另外,你是是不是CBUS+LON的系统,模块是设置模块地址的,如1、2、7、8等,还是用LON node 地址的,需要commission的?</P>
作者: missbee 时间: 2005-12-21 21:15
<P>我让你报型号是看你用的是不是5010,这个5010 5.05以上的版本好像在做CBUS的时候有点问题(不知道是不是都这样,我所知道好像不是都这样),如果你遇到的问题是所有点都看不到,那就是这个问题,处理方法有2个:1、Commission,把结构改成C+Lon,2、每个模块上有个Service Pin的按钮,按住那个按钮不放,再拨动地址旋纽,多试几次,应该能好,这个方法是说明书上写,建议你再翻翻说明书。</P><P>如果你的点位是有的能看到有的不能看到,那就要好好查查了,也可以用上面的方法试一下,或者说说具体情况,大家想想办法。</P>
作者: missbee 时间: 2005-12-21 21:18
<b><FONT color=#000066>firstjoin:我的独门秘方你怎么能到处乱讲啊,要讲也要记得提醒人家注意220V啊,呵呵~</FONT></b>
作者: dandelioner 时间: 2005-12-22 09:24
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>missbee</I>在2005-12-21 21:15:42的发言:</B>
<P>我让你报型号是看你用的是不是5010,这个5010 5.05以上的版本好像在做CBUS的时候有点问题(不知道是不是都这样,我所知道好像不是都这样),如果你遇到的问题是所有点都看不到,那就是这个问题,处理方法有2个:1、Commission,把结构改成C+Lon,2、每个模块上有个Service Pin的按钮,按住那个按钮不放,再拨动地址旋纽,多试几次,应该能好,这个方法是说明书上写,建议你再翻翻说明书。</P>
<P>如果你的点位是有的能看到有的不能看到,那就要好好查查了,也可以用上面的方法试一下,或者说说具体情况,大家想想办法。</P></DIV>
<P>
<P>是5010c,但是不是5.05以上版本,我现在查不到。</P>
<P>我还没联cbus,我是在B端口连线看的。是整个AI模块上的点断线,此AI模块的ID又是可查到的。</P>
<P>还有你说的那个掂的方法,是不是在左侧的长针脚上裹锡纸呀?</P>
作者: missbee 时间: 2005-12-22 11:00
<P>有联系方式吗?QQ或者mail</P>
作者: hxl983420 时间: 2005-12-22 11:24
<P>请楼主说明主控制器的型号,该控制器一共接了几个XSL511及几个I/O模块?也可以通过下面的联系方式联系本人。</P>
作者: dandelioner 时间: 2005-12-22 13:45
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>missbee</I>在2005-12-22 11:00:11的发言:</B>
<P>有联系方式吗?QQ或者mail</P></DIV>
谢谢了!俺没qq,我给你163的邮箱发邮件。
[此贴子已经被作者于2005-12-22 13:46:48编辑过]
作者: dandelioner 时间: 2005-12-22 13:59
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hxl983420</I>在2005-12-22 11:24:51的发言:</B>
<P>请楼主说明主控制器的型号,该控制器一共接了几个XSL511及几个I/O模块?也可以通过下面的联系方式联系本人。</P></DIV>
<P>主控制器是XC5010C,下挂两个LON箱,每个lon箱中各1个xsl511,1个XFL521B,1个XFL522B,2个XFL523B,1个XFL524B。LON线可以叫通,各xf模块的id号也可叫通,只是AI的输入全部断线,比如温度有阻值,可显示为断线,湿度没有未接,却显示85%的湿度。可在1-17口测到温传的阻值,却没有测不到相应电压。(同样配置,有的lon箱就没问题),想不通。
<P>还有的是别的lon箱中,有一个xf524A天生断线,B端口手启,灯不亮。
<P>谢谢了!!!</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-22 14:03:36编辑过]
作者: vimon2000 时间: 2005-12-22 17:07
可能是底座有问题.
作者: missbee 时间: 2005-12-22 23:41
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>dandelioner</I>在2005-12-22 13:45:42的发言:</B>
谢谢了!俺没qq,我给你163的邮箱发邮件。
</DIV>
邮件没收到~
作者: dandelioner 时间: 2005-12-23 12:36
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>missbee</I>在2005-12-22 23:41:53的发言:</B>
邮件没收到~</DIV>
<P>呵呵,我说怎么没回音?再发。</P>