千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请问:CAT 5E BL、CH、PL主要有啥区别? [打印本页]

作者: xkspace    时间: 2002-5-7 13:34
标题: 请问:CAT 5E BL、CH、PL主要有啥区别?

作者: xkspace    时间: 2002-5-7 13:39


作者: liuffj    时间: 2002-5-7 14:05
BL 基本链路,就是包括配线架和模块的端到端的方式,不包括两端的跳线
CH 信道测试,包括用户两端的跳线
PL 永久链路,主要区别与BL的,BL测试时包括测试仪器两端的跳线的参数,而PL不包括!一般在六类测试中的

一般可以采用CH,最好采用PL,这样就消除了仪器本身的误差(PL)

作者: xkspace    时间: 2002-5-7 14:12


作者: xkspace    时间: 2002-5-7 14:23


作者: liuffj    时间: 2002-5-7 14:26


作者: liuffj    时间: 2002-5-7 14:28


作者: xiao3yang    时间: 2002-5-8 23:06

当然都支持阿,最新的DSP-4300更好,我已经用过了,但价格太贵。。。。

WWW.LANGKUN.COM 这个是FLUKE华东总代理的网址,可以去看看
作者: 鬼府布线    时间: 2002-5-9 09:12
你好,你讲的很透彻,有问题与你探讨。在用ch测试六类线中,怎么保证两端的跳线符合六类标准呢?市场上有供测试用的专用六类跳线吗?这个我不是很清楚;还有一个问题,从测试的角度来看,应该是BL最容易通过,不知道我的认识是否正确,盼回音。谢谢
作者: Guoba    时间: 2002-5-12 00:39
BL: Basic Link
CH: Channel
PL: Permanent Link
Cat5e/Cat6draft新标准均不再支持BL
再坚持用一段时间吧(国内标准未修改)
DSP4000PL和DSP4300上述标准均支持
DSP4000需要增购PL适配器

作者: Guoba    时间: 2002-5-12 00:41
一般建议使用PL(以前是BL)
六类CH测试因为跳线的规范问题还没有解决
测试结果建议只作参考

另外,
跳线的现场测试也比较困难





欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2