光纤传输到监控室图象是好的!先前测试过16路分配器到矩阵及DVR都没问题的!
现在分配器上输入同时输入16路图象时,矩阵及DVR图象都有两条灰黑色的波纹
试过只插8路,不管是第1-第8路或者第9-第16路,图象均是好的,没干扰
但同时插16路就不行,有干扰,分配器换新的也不行
各位帮帮忙啊!望赐教!
看来不像电磁干扰,应该属于“设备故障”产生的“干扰”,包括供电电源部分,只能仔细检查,排除故障;
估计是视分和矩阵配合的不好吧!!
有没有试过只插1-8路中的某一路,和9-16路中的某一路?DVR都是4路/板的,
那就改用2个8路的
笨
建议楼主换其他牌子的分配器
没有FEEL!
电源电压太低了吧
前端为8路和10路的VORX光端机
机房为14台16路分配器,现在换8路的不现实
今天试了一下用两种不同的光端机各8路输入16路分配器,图象无干扰
估计是光端机的问题
PS:整个系统没有接地的说