有个工程!最长的传输距离是 400米左右! 全部是球机。视频线没有问题! 电源线是用的2×0.75的,因为是200米一卷的电源线,但是距离是400米,所以是2段200米的线焊接在一起!信号线也是!电源是在控制室先变压到24伏后 通过电源线送到前端摄像机。我想问一下 24伏的电源能不能通过这么远的距离,尤其是中间有焊接的。不能通过的话 怎么解决 ?求救!
会出问题的,最好的办法是把变压器放到球机附近,不然24v电压衰减太厉害,没有图象的
如果从主控中心24伏的电压不够!我可以换30伏的电压吗?这样就算衰减的话!到前端也应该够了吧?
同意二楼
如果是1个摄象机,可考虑主控中心调压,如多个建议将24V放前段!
电源问题是很难解决,你光是升压是没用的,你要考虑到它的电流
低压传输距离是有限的
可直接通220V,不过有点点风险~~`
我现在也做这个,在地下室和桥架内电源线与视频线放在一起了,就是在机房内把电压转换为24V,我测过,近的还可以,远的就低了一点。如果变压器放在球机附近,那室内220V那会影响视频信号的。这可怎么办???
回答12楼 11楼说的是干扰!!
我也是担心 直接送220付电源过去!因为电源线和信号线以及视频线是一个PVC管!怕干扰!!!!烦躁中!
期待高手回答!
得在摄像机端再变压,24v肯定过不去。
焊接的话倒是不影响,
另外电源线得用屏蔽线,用rvvp2*1.0
我现在也做这个,在地下室和桥架内电源线与视频线放在一起了,就是在机房内把电压转换为24V,我测过,近的还可以,远的就低了一点。如果变压器放在球机附近,那室内220V那会影响视频信号的。这可怎么办???
24v电源用1.0的线的话球机自检都不通过,空载时用万用表量是有24V 的,但接上负载就不行了,这么远的距离建议采用前端变压,或者取个前端集中供电,
220V与视频线/控制线一起走时,布线时在管内一定要平直,不能绞,这样子问题应该不会很大,当然电源线能用屏蔽的会更好,但线径要大,0.75太小了,控制线在最远端的球机上最好加个120欧的电阻.
将两个24V的电源串联就可以达到48V了,400米传输过去之后我想只有个34V左右.
我想这个电压球机还是可受的了吧
学习了 !学习了!
但是现在有什么办法能解决呢! 3跟线都绞在一起!甚至及个别的都是10几根绞在一起!有什么解决方法吗??
请问18楼!2个24伏的串联 这个实际操作是怎么操作的!!谢谢!!
QQ 5368920
楼主你最后怎么解决了?
答案期待中。。。
你就接直找两个200米线,在家里你接上24V用万用表测一下~~看到后端是多少伏!!!看看稳定不了。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |