千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请教!送风湿度控制
[打印本页]
作者:
sakural2001
时间:
2005-12-12 11:05
标题:
请教!送风湿度控制
<P>我碰到了个问题,请教各位!有谁能帮忙一下啊!</P>
<P>用rwx62来控制送风湿度.现在控制不了,振荡.</P>
<P>设定50%,加湿器加湿启动加到48%关闭,上冲到60%,马上再跌到47%,加湿开始.下冲到41%,开始回升.接下来就振荡了.调节pi值也没用.怎么才能控制稳定啊??</P>
作者:
firstjoin
时间:
2005-12-12 11:17
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>sakural2001</I>在2005-12-12 11:05:48的发言:</B>
<P>我碰到了个问题,请教各位!有谁能帮忙一下啊!</P>
<P>用rwx62来控制送风湿度.现在控制不了,振荡.</P>
<P>设定50%,加湿器加湿启动加到48%关闭,上冲到60%,马上再跌到47%,加湿开始.下冲到41%,开始回升.接下来就振荡了.调节pi值也没用.怎么才能控制稳定啊??</P></DIV>
<P>调节PID三个值,P=1000 I=30 D=8试一下!不行再取值</P>
作者:
香草女孩
时间:
2005-12-12 11:28
<P>哎 </P><P>做课程设计的时候对这个了解一点</P><P>现在连书都卖光了</P><P>还转行了</P><P>怀念阿</P>
作者:
whld722
时间:
2005-12-12 15:53
楼上的眉妹是处境伤情了吧呵呵!欢迎以后长来坛子看看!
作者:
hvac
时间:
2005-12-12 16:34
如果是送风温度控制且采用开关控制,这个现象很正常。
作者:
firstjoin
时间:
2005-12-12 17:44
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hvac</I>在2005-12-12 16:34:25的发言:</B>
如果是送风温度控制且采用开关控制,这个现象很正常。</DIV>
<P>你说的很对,同时单独控制湿度,必须加冷水除湿度,蒸汽加湿!</P>
作者:
vimon2000
时间:
2005-12-12 22:09
送风湿度很难控的,试试把P值和I值拉大,如果还不行的话,就是系统设计有问题了.
作者:
hvac
时间:
2005-12-13 04:22
看来你们都没明白我的话。
加湿器输出与送风湿度之间没有惯性环节(可能系统惯性很小),加湿器的动作,几秒钟之内(视你的加湿器与传感器灵敏度)就会影响湿度。
作者:
firstjoin
时间:
2005-12-13 10:59
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hvac</I>在2005-12-13 4:22:13的发言:</B>
看来你们都没明白我的话。
加湿器输出与送风湿度之间没有惯性环节(可能系统惯性很小),加湿器的动作,几秒钟之内(视你的加湿器与传感器灵敏度)就会影响湿度。
</DIV>
<P>那是肯定的!</P>
作者:
lsjplayboy
时间:
2005-12-13 22:03
<P>这个问题很难办啊!对硬件的要求很苛刻,对温度的要求,对加湿阀的要求;都很苛刻的。</P><P>建议先将温度天平衡了在调解湿度!</P><P>对于加湿阀变化量越小越好。P值 I值小一些。采样时间长一些。</P>
作者:
wlg8848
时间:
2005-12-14 15:10
<P>在湿度控制中,控制湿度的增加比较好办,控制加湿器就可以做到(干蒸汽加湿,等温加湿),但是在江南的梅雨季节,要降低空气的湿度,同时又要控制空气的温度,比较复杂,靠SIEMENS的RWX控制器未必能够达到控制效果。因为减焓减湿的前提是温度的下降,温度的下降又影响到空气的相对湿度,而温度和相对湿度又和露点温度相关,互相影响。已知温度和相对湿度,计算露点的过程如下:</P><P>水蒸汽饱和压力:EW=10^(0.66077+(7.5*T/(237.3+T)))
空气绝对湿度:EW_RH=EW*RH/100
露点温度:Dp=((0.66077-log10(EW_RH))*237.3)/(log10(EW_RH)-8.16077) </P>
作者:
wlg8848
时间:
2005-12-14 15:12
我曾经用过SIEMENS的RWD62控制器用于对室内空气处理机组的控制,感觉温度的波动也比较大,调整PI整定值以后效果改善!
作者:
raydong
时间:
2005-12-14 18:42
<DIV class=quote><B>以下是引用<i>wlg8848</i>在2005-12-14 15:10:32的发言:</B>
露点温度:Dp=((0.66077-log10(EW_RH))*237.3)/(log10(EW_RH)-8.16077) </P></DIV><p>
作者:
raydong
时间:
2005-12-14 18:44
<P>朋友,你的加湿器是什么类型的?</P>
<P>什么控制方法?开关控制?模拟控制??</P>
作者:
sakural2001
时间:
2005-12-15 13:29
<P>现在是这样的,冬天只供热水,夏天只供冷水,干蒸汽加湿,要恒温恒湿。温度可以稳定,20℃到25℃都行,但是还要湿度55%保持稳定。我晕啊,业主的要求。</P>
<P>现在,我把蒸汽压力降低。温度设定23℃稳定后,蒸汽可以缓慢调节到55%,同时把加湿执行器最大值限制在60%,以防湿度过冲60%。这种情况下,能恒温恒湿了。</P>
<P> RWX62的P,I,D,都是选项。不能随便多少的啊。</P>
作者:
ztg2828
时间:
2005-12-19 21:33
谢谢各位大侠的指点!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2