请教各位,24伏开关电源可带多少对60米的红外对射,能传多远呢?谢谢
作者: 游魂 时间: 2005-12-5 11:26
这个没有硬性指标的,主要看你开关电源的功率以及线路的损耗啊
作者: leiag775 时间: 2005-12-5 11:30
开关电源是10安的,我用的是4*1.0的总线
作者: 风云乾坤 时间: 2005-12-5 11:39
你的对射是先接到防区模块的嘛
作者: sunknight0 时间: 2005-12-5 12:47
算算功耗就知道啦
作者: freezsk 时间: 2005-12-6 23:17
算一下每个对射耗电量,按报警时计算,考虑一下线损。
作者: matop 时间: 2005-12-7 17:05
由于线路存在着阻抗,所以在负荷电流流过时要产生电流损耗。按规定,高压供电线路电压损耗一般不超过线路额定电压7%,从变压器低压侧母线到用电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电设备额定电压的7%,对视觉要求较高的照明电路则为2-3%,如线路的电压损耗超过了允许值,则应适当增加导线的截面。使之满足电压损耗要求。
电压损耗计算公式: u%=LU%P30
u%——电压损耗的百分数可根据导线截面和负荷功率因数查表求出,
P——线路负荷(KW)
L——线路长度(KM)
还有一个更好用的公式:
ΔU=Σ(pR+qX)/Ue
式中负荷为p+jq R为线路阻抗,X为线路电抗