千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
距离和规范
[打印本页]
作者:
W111714
时间:
2002-7-9 09:07
标题:
距离和规范
各位兄弟,布线中网络线与电源线(水平)之间的最小距离是多少才不会造成有电磁干扰?
有没有一个统一的标准啊!请各位能指点指点!!!!
作者:
sidisun
时间:
2002-7-9 09:10
50CM
作者:
W111714
时间:
2002-7-9 09:31
能在哪里找到一个统一的标准吗?
还有rj-45信息模块和电源插座之间的距离最好应该相隔多少为宜?
作者:
W111714
时间:
2002-7-9 10:01
当网络线和电源线平行的时候,它们平行的长度与它们之间的的距离是不是成正比的呀?平行长度少于10m的时候,它们之间的距离应该是多少呢,如果多于10m,那它们之间的距离又应该是多少呢?请各位兄弟指点指点小弟!!谢谢!
作者:
springhong
时间:
2002-7-9 12:21
清查2002年5月1日出版的国家GB规范既可
作者:
hzxyq
时间:
2002-7-9 12:25
作者:
wangnan
时间:
2002-7-9 17:05
TSB95中规定在功率大于2.5kVA的输电线路上,UTP至少距离600mm以上。
作者:
非洲咸带鱼
时间:
2002-7-9 18:41
一般是300mm电压为220V
作者:
lj513
时间:
2002-7-10 16:26
标准当然有,这要看电源线是低压还是高压,网络线与电源线是水平相交还是垂直相交,具体可以去查找规范,上边很详细
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)