千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
新手上路n多问题请教
[打印本页]
作者:
z99041604
时间:
2005-12-4 18:46
标题:
新手上路n多问题请教
<P>1。通常大家布线时是先将网线量好之后再一起来到机房,还是每个点单独拉到机房的?</P>
<P>2。大家在机柜里打线时是把线先剪好还是一个点做完之后再做另一个点?</P>
<P>3。机柜里插跳线时,跳线还用做标签吗?</P>
<P>4。机柜距墙的距离是后板60cm,还是四面都是60cm?</P>
<P>5。线缆在桥架里用扎带困牢吗?</P>
<P>6。大家都用什么样的标签呀?</P>
<P>7。弱点手井里的光纤用什么标签呀?</P>
<P>8。机柜的接地可否接到桥架上,或强电的地线上,联合接地体是干什么用的?</P>
<P>9。在做竣工资料时</P>
<P ><FONT size=3>综合布线系统图</FONT></P>
<P ><FONT size=3>综合布线系统信息端口分布图</FONT></P>
<P ><FONT size=3>布局图综合布线系统各配线区布局图</FONT></P>
<P ><FONT size=3>信息端口与配线架端口位置的对应关系表</FONT></P>
<P ><FONT size=3>综合布线系统平面布置图</FONT></P>
<P >综合布线系统性能自检报告</P>
<P > </P>
<P >都是什么图,能具体描述一下吗</P>
<P > </P>
<P > </P>
<P >以上问题可能很弱,但这是本人在实际中遇到的真实问题,还请有经验的师傅赐教,谢!</P>
作者:
suenail
时间:
2005-12-5 10:21
<P>
<P>我在实际工程中的做法,供你参考:</P>
<P>1、每个点单独拉到机房。</P>
<P>2、同一配架的线理整齐后,按顺序打线。</P>
<P>3、跳线是否做标签视客户需求和成本而定,建议做标签,方便管理。</P>
<P>4、距离并没有明确的限制,但是你应该考虑到自己施工是否方便。</P>
<P>5、建议捆扎,但是捆扎不可以过紧或者过松,过紧会影响电气性能。捆扎距离1.5-2米。</P>
<P>6、标签种类视客户要求、成本、规范而定,标签种类繁多,但是基本要求应该是:清晰、持久、牢固。</P>
<P>7、建议使用专业标签,这个网站或许对你有些帮助<a href="http://www.sunsway.cn/index.htm" target="_blank" >http://www.sunsway.cn/index.htm</A>,我个人认为BRADY标签比较专业。</P>
<P>8、千家-防雷与接地论坛有大量接地资料,你可以自己查看。</P>
<P>9、</P>
<P><FONT size=3>综合布线系统图:</FONT><FONT size=2>是描述综合布线各子系统及子系统间逻辑关系与物理连接关系的图纸。</FONT></P>
<P><FONT size=3>综合布线系统信息端口分布图:</FONT><FONT size=2>详细描述信息端口在建筑中的位置及编号的图纸,一般情况下,图纸是在建筑单位提供的CAD施工图纸基础上绘制的。</FONT></P>
<P><FONT size=3>布局图综合布线系统各配线区布局图:</FONT><FONT size=2>我的理解是:以图纸的直观方式,描绘各工作区的实际布置情况。例如:使用VISIO软件内嵌的图例,绘制管理间及设备间机柜布置图。</FONT></P>
<P><FONT size=3>信息端口与配线架端口位置的对应关系表:</FONT><FONT size=2>以表格的方式,列明信息端口与配线架端口位置的对应关系,同时还可能包括端口分配的功能、号码等。表格的基本设计原则应该是:清晰明确,方便实际应用。</FONT></P>
<P><FONT size=3>综合布线系统平面布置图:</FONT><FONT size=2>在建筑单位提供的CAD施工图纸基础上绘制的、包括综合布线各子系统的平面图纸,可能包括:水平-垂直桥架管线规格、走向,信息端口位置数量编号,机房机柜位置等等。</FONT></P>
<P><FONT size=3>综合布线系统性能自检报告:</FONT><FONT size=2>应该包括在-综合布线系统工程验收表格内,是综合布线系统验收报告的一部分。论坛里有标准的综合布线验收表格下载,建议你自己去查找。就行业内部通常做法来说,还应该包括-使用符合国际测试标准的测试仪进行测试并出具测试报告。</FONT></P>
<P>PS:论坛内有大量资料可供查询下载。</P>
作者:
home_613
时间:
2005-12-5 10:44
这个要顶一下,非常好!
作者:
5a2ada
时间:
2005-12-5 10:50
<P>1。通常大家布线时是先将网线量好之后再一起来到机房,还是每个点单独拉到机房的?</P><P>答:用目测法大概要多长,一般有30米的距离就把整六箱网线放在机房范围内,同时做好标签,同时拉六条线到各个工作区;如果线路有60米,那就要分两部来拉,就是中间向两边接.如不清楚来电.</P><P>2。大家在机柜里打线时是把线先剪好还是一个点做完之后再做另一个点?</P><P>答:把所有要打的线整理好同时安装好配线架,按大约的尺寸剪线同时做好标签,一般拿最短的网线做为基准,;然后把线固定要配线架的模块上,一个配线架上完线后再打线.</P><P>3。机柜里插跳线时,跳线还用做标签吗?</P><P>答:一般是要的,方便网管人员找线.</P><P>4。机柜距墙的距离是后板60cm,还是四面都是60cm?</P><P>答:看机房的大小来定,一般常用就是后板50-60cm,两个机柜之间可以连接在一起,</P><P>5。线缆在桥架里用扎带困牢吗?</P><P>答:不要太扎带困牢,会影响线的质量.</P><P>6。大家都用什么样的标签呀?</P><P>自己定吧.可以与使用单位商量.</P><P>7。弱点手井里的光纤用什么标签呀?</P><P>答:每个门内的光缆标上从主机房到分机柜,</P><P>8。机柜的接地可否接到桥架上,或强电的地线上,联合接地体是干什么用的?</P><P>答:可以接机柜的接地接到桥架上,也可以不用,不能接强电的地线,联合接地体是总的弱电系统中的地线接线端.</P>
作者:
游魂
时间:
2005-12-5 11:06
回答的不错,顶一下!!供 新手们多多学习
作者:
沧海难为水
时间:
2005-12-5 14:25
<P>呵呵。。。高手</P>
作者:
z99041604
时间:
2005-12-5 15:38
谢谢!
作者:
╰☆火花
时间:
2005-12-5 18:09
看过!~顶一下了!~谢谢!~
作者:
下次不敢
时间:
2005-12-6 08:30
线标 挺重要的~ 清晰明了的线标 理线就会很方便了~
作者:
luzero
时间:
2009-8-5 19:50
<p>新手想看的问题</p>
作者:
heeadm
时间:
2009-8-12 08:13
好帖,顶一下
作者:
飞扬跋扈
时间:
2009-8-12 11:13
<p>都是经验之谈啊,学习了!</p>
作者:
jdeejp
时间:
2009-8-12 11:17
回答得不错 值得表扬
作者:
xuefeng996
时间:
2009-8-13 13:23
<p>都是经验之谈啊,学习了!</p>
作者:
jyyazd
时间:
2009-8-13 13:52
对于我这新手来说非常有用!顶
作者:
mmia2010
时间:
2010-5-24 10:24
<p>太好啦,很有用,就是积分太少,很多资料下不下来!</p>
作者:
gwzgo
时间:
2010-5-26 14:14
回答得很不错 学习了。。。。。。
作者:
tjlixiaoxia
时间:
2010-6-29 11:18
学习了,说的不错。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2