千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 工厂车间安装监控需要注意的问题 [打印本页]

作者: shandong    时间: 2005-12-4 08:52
标题: 工厂车间安装监控需要注意的问题
工厂车间安装监控,是不是视频线,电源线,控制线(485),都得套镀锌管,还是视频线套,其他的不用套,电源是220V的,谢谢
作者: 呆头鹅    时间: 2005-12-4 13:28
都要套啊
作者: shizengbing    时间: 2005-12-5 09:44
都要.
作者: 粤涯    时间: 2005-12-5 10:22
看看你安装的是什么环境,有没有强磁场干饶.建议220V电压同视频信号分开走线,避免干扰
作者: 曾远青    时间: 2005-12-5 10:31

    同意4楼的看法!!如果没有强磁场干饶,考虑到造价,建议除视频线外的线可以用其他管代替!!

我的MSN:dingli_zyq@126.com


作者: shandong    时间: 2005-12-5 14:13

我感觉没有什么强磁场干扰,就是有机床,要紧嘛


作者: szy1227    时间: 2005-12-5 15:03
如果干扰大的地方就用双绞线喽