千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
消防监视模块里触点信号上为十么要有加一只小电阻
[打印本页]
作者:
liujunyi
时间:
2005-11-30 22:14
标题:
消防监视模块里触点信号上为十么要有加一只小电阻
请问那位知道,消防监视模块里触点信号上为十么要有加一只小电阻。
作者:
chorn
时间:
2005-12-1 16:39
检测信号线是否开路用的。
作者:
liujunyi
时间:
2005-12-2 11:02
再具体点的解释有吗
作者:
h4w
时间:
2005-12-3 13:04
通过检测线路的电流判断是否开路和断路,
作者:
览域
时间:
2005-12-3 22:51
是钳位电阻,起钳位电压的作用。不是接到监视模块的监视端接线点上,正确的接法是接在被监视物件的接线点上。切记。
作者:
张睿赟
时间:
2005-12-4 15:54
好象电阻应该是接在负载设备的末端啊
作者:
zyzhou812
时间:
2006-2-1 15:55
4楼和6楼是正解