千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 郁闷 布线测试回波损耗(RL)不合格,怎么办? [打印本页]

作者: gf1000    时间: 2005-11-29 15:30
标题: 郁闷 布线测试回波损耗(RL)不合格,怎么办?
<P>布线测试发现N多点回波损耗不合格,郁闷,怎么办?(线缆2测打上水晶头直接测试能通过)</P>
<P>唉 另外测试仪4300怎么才能把超五测试中的回波测试关了?</P>
<P><FONT color=#dd4822>补充:</FONT>我后来自己用同一品牌的线自己做了2根,测试全部通过,怀疑是跳线问题;又去了另外一个工地,使用是康普(AVAYA)布线,超五、六类、六类屏蔽,其中超五使用开始测试中使用的成品跳线,有5%测试过不去,使用康普的线自己做跳线,测试全部通过;六类和六类屏蔽使用康普原厂跳线全部测试通过,使用其它厂商的成品跳线(国产),测试5%左右过不去;</P>
<P>看来测试如果没有fluck原配链路测试跳线,就必须用同品牌自己做的跳线测试</P>
<P>看来康普布线的兼容性要强过国产品牌很多,我没用过AMP和IBDN等产品,不知道是不是也存在这种情况</P>
[此贴子已经被作者于2005-11-30 11:27:47编辑过]


作者: 集散地    时间: 2005-11-29 15:48
<P>这个问题原因比较多~原因可能是线缆破皮或者湿度过大~线缆进水~模块潮湿等,</P><P>如果你不想测回波的话,可以选测试标准里的TSB-67</P>
作者: gf1000    时间: 2005-11-29 15:54
<P>线缆肯定没问题,已经检查;至于模块潮湿也不可能吧,北京现在天气很干燥,工地也没有水;</P><P>如果选TSB-67肯定不行 测试报告上没有cat5e测试基准肯定不行,我是想问问能不能在CAT5E标准里把RL关掉?我没说明书,测试仪设置里最后一页有个定制测试吧?</P>
作者: 集散地    时间: 2005-11-29 16:06
<P>那你用的歪线或模块吧???出了这个原因没其他可能了</P><P>你测超5类就没办法了,TSB-95明文规定测试回波和远端,不能更改</P><P>如果你说的检查无误,最好你还是找个正中模块实验一下,该换线换线,该换模块换模块</P><P>其实不跑1000base-t,TSB-67测试够了</P>
作者: suenail    时间: 2005-11-29 16:33
<P><a href="http://industry.ccidnet.com/art/20/20040316/96216_1.html" target="_blank" >http://industry.ccidnet.com/art/20/20040316/96216_1.html</A></P><P>搂主可以参考下这个帖子里的事例,不过我个人认为你用的产品质量可能有问题。</P>
作者: kisense    时间: 2005-11-29 16:45
<P>关是关不了的,如果其他都没有什么问题的话,可以考虑是不是测试仪4300本身的问题,是不是已经超过了测试次数,需要升级了,如果是的话,那么测不 过是正常的,需要重新升级</P>
作者: tjxtzjs    时间: 2005-11-30 10:45
测试仪的部件是有使用寿命的,如DSP4000系列,规定永久链路的测试头(有水晶头的)的使用寿命是5000次,据我们的经验,多测试一些也还是可靠的,但接近或超过10000次后回波损耗常常会不合格。原因是接头处的电阻严重变大。当然这个数据与使用时是否仔细保护部件有很大关系。此时必须要更换新的,不只是需要升级。