刚刚安装完毕的一个工厂,车间里的摄象机出现不同程度的问题,轻者有白色条纹;严重者,白色条纹现象很大,且图象抖动,甚至出现 无视频信号 字样。但是生活区的摄象机就没有以上的问题,效果很正常。

看了很多关于这个方面的帖子,也确定不了是不是所说的50HZ干扰,又或者是电源干扰

车间里是有大批重型机器,有一段视频线是和粗的电源线并排走线,但问题是没有和电源线一起走的摄象机也出现了同样的情况,会是电源的问题吗


作者: houxd    时间: 2005-11-24 10:27

买一个抗干扰器串在视频线上就行了


作者: asmer    时间: 2005-11-24 10:41
楼主来个电话先,就可以解决13366169688,王先生
作者: minicooper    时间: 2005-11-24 16:18

方工:解决的怎样了?如果还有不明白的地方请和我联系.咱们通过电话的!!!

[此贴子已经被作者于2005-11-24 16:21:09编辑过]

作者: guojunsmall    时间: 2005-11-25 09:42

一楼的朋友这个问题的分析如下:

1、和电源线并行,尤其是和动力线缆并行,非常容易导致电源干扰,而且这部分干扰还可以从干扰的视频线缆传递到主控机房,从而对其他产生干扰,这种现象被称为耦合干扰;

2、这种故障不要单方面解决,建议采用如下步骤解决

2.1 采用视频拓展器(jy-s610)安装在现在已有的干扰摄像头的线缆上,这样可以首先解决已经被干扰的图像;如果有些摄像头所处的位置其取电为现场取电,建议您选择jy-s701vp,可以线缆供电的,这样也可以更有效解决;

2.2 在视频线缆交汇处,分离开不同区域回来的电缆,这样可以避免耦合干扰问题,可以用铝箔来包扎,分离!

由于干扰现场环境不熟悉,故如果你有更深层次的问题,可以访问http://www.51cams.com 或者电话咨询我公司 010-88596440 88598494,这样您可能得到的信息更多!


作者: shideqing    时间: 2005-11-25 11:44
上面的朋友遇到的干扰问题,是由于典型的电源干扰,不过许多干扰现象都不单单是一种干扰造成的,可能还混杂其他多种类型干扰。

建议您使用一下抗干扰器,使用北京中天技源的视频拓展器我想能为您很好排除这些干扰问题。视频拓展器如今已经广泛应用于全国各地的电梯监控工程中,并且为他们彻底排除了干扰想象,受到了诸多好评。

广大工程商朋友们不妨听小弟直言,如果采用调整布线的方法来避开干扰,费时!费力!而且未必能将干扰彻底清除,与其总考虑那些传统的方法,不如来尝试一下新的产品,只有试过才知道是否真的有所收获。而且使用视频拓展器您不必太担心成本问题,他的性价比是非常高的,您在实际工程中用其他办法要想彻底解决干扰问题,如换传输线等方法,成本可能更要高,而且在时间上会浪费,使工程更加繁琐。如果您想知道更多抗干扰得信息,想进一步了解视频拓展器,请登陆网站 www.51cams.com

若您真想用最快捷的方法来彻底解决干扰问题,请与公司联系: