千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]我的6139键盘出现了 KEY TAMPER. [打印本页]

作者: shaoyf    时间: 2005-11-21 17:06
标题: [求助]我的6139键盘出现了 KEY TAMPER.

我的6139出现了key tamper,折腾了好久才发现是操作的时候把密码改了, 嘿嘿。(通电后50秒内同时按*#键直接进入编程,按*00 xxxx重新输入密码。)

修改回密码以后,键盘显示:check 044(防区号),说明主机在检测防区044(是不是这样啊?)我三个对射(艾礼富的)共用一个防区模块(4193),红接总线正,黑接总线负,黄的空着,白的接电阻到信号输出端负。黑、绿并一起接输出端正。采用常闭接法,三个输出端子串联。

情况就是这样。我就不知道为什么出现主机无法检测到044防区的故障。难道是模块坏了吗?

或者是说我线接错了!

[此贴子已经被作者于2005-11-22 9:26:19编辑过]

作者: shaoyf    时间: 2005-11-22 09:47

今天人怎么噶少的啊!

大家都来顶顶啊!现场版的啊!多谢帮助。多谢多谢!


作者: shaoyf    时间: 2005-11-24 09:22

晕!是不是我的问题提的本身就有些错误啊!有知道的达人吗?

[此贴子已经被作者于2005-11-24 13:47:53编辑过]

作者: sun7808    时间: 2005-11-26 11:10
楼主 检查一下你匹配的电阻!
作者: shaoyf    时间: 2005-11-29 14:36

原因找到了!是一个4139模块坏了!换上以后系统就能正常工作了!电阻是串的!


作者: 安定    时间: 2005-12-4 21:26

key tamper 是由于重复使用密码命令过频繁 键盘锁死了

CHECK 是检查这个防区 一般是线路 或设备接线有问题


作者: 苌苇    时间: 2005-12-5 20:50
楼上滴,要是键盘锁死了那咱办呢!
作者: shaoyf    时间: 2005-12-7 08:37

一个是断电!还有个是不要动他了等时间过了就好了啊!是几分钟知道的人可要说一下啊我不确定呢!

[此贴子已经被作者于2006-1-16 10:23:00编辑过]

作者: 苌苇    时间: 2005-12-10 18:35
方法可行
作者: lihongwenxa    时间: 2010-11-28 11:43

好像是20分钟


作者: zhang2yun    时间: 2010-11-28 13:22
不是很清楚
作者: lnvfhp    时间: 2010-11-30 12:19
断电重起,或20分钟后就可以继续操作