我的6139出现了key tamper,折腾了好久才发现是操作的时候把密码改了, 嘿嘿。(通电后50秒内同时按*#键直接进入编程,按*00 xxxx重新输入密码。)
修改回密码以后,键盘显示:check 044(防区号),说明主机在检测防区044(是不是这样啊?)我三个对射(艾礼富的)共用一个防区模块(4193),红接总线正,黑接总线负,黄的空着,白的接电阻到信号输出端负。黑、绿并一起接输出端正。采用常闭接法,三个输出端子串联。
情况就是这样。我就不知道为什么出现主机无法检测到044防区的故障。难道是模块坏了吗?
或者是说我线接错了!
[此贴子已经被作者于2005-11-22 9:26:19编辑过]
作者: shaoyf 时间: 2005-11-22 09:47
今天人怎么噶少的啊!
大家都来顶顶啊!现场版的啊!多谢帮助。多谢多谢!
作者: shaoyf 时间: 2005-11-24 09:22
晕!是不是我的问题提的本身就有些错误啊!有知道的达人吗?
[此贴子已经被作者于2005-11-24 13:47:53编辑过]
作者: sun7808 时间: 2005-11-26 11:10
楼主 检查一下你匹配的电阻!
作者: shaoyf 时间: 2005-11-29 14:36
原因找到了!是一个4139模块坏了!换上以后系统就能正常工作了!电阻是串的!
作者: 安定 时间: 2005-12-4 21:26
key tamper 是由于重复使用密码命令过频繁 键盘锁死了
CHECK 是检查这个防区 一般是线路 或设备接线有问题
作者: 苌苇 时间: 2005-12-5 20:50
楼上滴,要是键盘锁死了那咱办呢!
作者: shaoyf 时间: 2005-12-7 08:37
一个是断电!还有个是不要动他了等时间过了就好了啊!是几分钟知道的人可要说一下啊我不确定呢!
[此贴子已经被作者于2006-1-16 10:23:00编辑过]
作者: 苌苇 时间: 2005-12-10 18:35
方法可行
作者: lihongwenxa 时间: 2010-11-28 11:43
好像是20分钟
作者: zhang2yun 时间: 2010-11-28 13:22
不是很清楚
作者: lnvfhp 时间: 2010-11-30 12:19
断电重起,或20分钟后就可以继续操作