千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 跪求 [打印本页]

作者: 340702    时间: 2005-11-17 14:43
标题: 跪求

请问各位大侠,升降电梯内的监控视频线该如何布置????


作者: ruobilin    时间: 2005-11-17 15:26

起来说话.

电梯里的视频线只要跟着电梯的随行线缆扎在一起就可以了.


作者: 木子林    时间: 2005-11-17 17:39
就是,然后用那种电梯专用的视频线就可以了.
作者: 硬盘录像机    时间: 2005-11-17 21:45

1 使用电梯专用视频线,双屏蔽,中间有钢丝,中间的芯线要是多股的铜丝

2 和电梯的排线用绝缘的硬电线绑在一起

3 在电梯井的中间层以上打孔穿线出来

4 电源一般在桥厢顶上用DC12V/1A的小电源从AC220V的插座取电

5 视频线要跟着电梯线缆走,从桥厢底部固定再绕上来拉到桥厢顶部

6 如还有干扰,可配加权抗干扰器

7 使用电梯专用摄像机,全金属外壳屏蔽好

本人做过多部电梯,均无一干扰,和普通地点效果一样

一定要电梯公司的人来配合开电梯,绝对要注意安全,曾经发生过在桥厢顶上时电梯速度突然加快的情况,非常的危险,一定要小心!

[此贴子已经被作者于2005-11-17 22:40:16编辑过]

作者: billy-zhao    时间: 2005-11-17 21:51
我在7月22日给人家讲过的做法是这样的:先把电梯开到最底层,把线开好,从电梯机房或中途箱处把线放进电梯槽,长度与电梯随行线相同,再把视频线预留从轿厢底部迂回到轿厢顶部的长度;把电梯开到顶层或中途箱处,在机房或中途箱把线固定好后开始往下固定(视频就让它一直吊在槽内),沿着随行线每隔70公分用扎带做一个三连环:一环是随行线、一环是视频线、一环是随行线与视频之间,一直到最底层,电梯是由电梯公司的工作人员用手工操作,两米两米的下,当然,如果施工人员的身高有1.8米的时候。
作者: 魔力女孩    时间: 2005-11-18 14:46
使用射频线,另外使用视频抗干扰器
作者: 佟杰    时间: 2010-4-20 14:14

学习,学习


作者: zhj2226    时间: 2010-4-20 14:16

学习了






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2