千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [推荐]电源防雷思考 [打印本页]

作者: baoxiao    时间: 2005-11-17 11:38
标题: [推荐]电源防雷思考
有空看一下,有兴趣一起探讨一下,[attach]26226[/attach]
作者: BLESS    时间: 2005-11-17 17:19

呵呵,顶一个!


作者: BLESS    时间: 2005-11-17 17:21
再接再厉啊!大家都进来说说~
[此贴子已经被作者于2005-11-17 17:27:23编辑过]

作者: guohua99    时间: 2006-2-23 13:24
你写的有些我看不明白,如:LPZßOA区,LPZßOB区,LPZß1区,LPZß2区,是什么意思啊? 你可以给我做一下解释吗?我对防雷很感兴趣,谢 zhuguohua99@126.com
作者: 1888574647    时间: 2006-2-23 14:36

LPZßOA区:避雷针保护范围以外的区域;

LPZßOB区:避雷针保护以内的范围,但不在法拉第式屏蔽笼以内的范围(简单的说就是避雷针保护范围内,但属于室外部分);

LPZß1区:在法拉第式屏蔽笼以内的第一个屏蔽曾内;

LPZß2区:在法拉第式屏蔽笼以内的第二个屏蔽曾内;

........以此类推;


作者: 清洁工    时间: 2006-2-23 22:50

看看怎末样????


作者: 牛学智    时间: 2006-2-26 12:53
我下不了啊