千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求救,IBM服务器出现的问题,请高手指教 [打印本页]

作者: 落叶随风    时间: 2005-11-16 09:54
标题: 求救,IBM服务器出现的问题,请高手指教

启动电脑检测硬盘的时候出现 Call your hardware Vendor.Unexpected NMI at E000:9E39 按任何键无效

硬重启或者掉电后出现 289 DIMM 01 Row 07 has been disabled by the SMI handler 164 Memory size has changed

自动进入BIOS看内存部分显示 DIMM 1: ROW 7 [Disabled By SMI:Double Bit Error]

手动修改为正常值后重启现实 164 Memory size has changed

再次自动进入BIOS不作任何修改退出重启 再次出现 Call your hardware Vendor.Unexpected NMI at E000:9E39

查看BIOS的ERROR LOG 8603 pointing device error 604 diskette drive error 662 configuration change has occurred


作者: 快意刀    时间: 2005-11-17 11:17
从提示上看,好像是第一条内存插槽上的内存出现了问题
作者: 工程兵    时间: 2005-11-17 15:43

同意2楼!






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2