千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: VISTA120/250常见报警主机故障及处理 [打印本页]

作者: qux    时间: 2005-11-15 09:40
标题: VISTA120/250常见报警主机故障及处理

Q1: 主机加电后6139键盘无反应
A:

(1).可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01, 按※退出。一般就可以正常使用。 (2). 看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压? 如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电 正常。 如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理。 (3). 检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接。 主机—键盘: 6—红,7—黑,8—绿,9—黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。

Q2: 6139键盘显示CHECK 97
A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障,检查总线各节点和分支使其恢复正常。
Q3: 6139键盘显示CHECK XXX
A: (1). 检查防区内是否有人在活动?如果有人请他退出或默认该防区为正常。 (2). 如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。 其次检查探测器信号线是否断路。 (3). 检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线 是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。
Q4: 6139键盘显示SYSTEM LOBAT
A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2). 如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压 不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换。
Q5: 6139键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。
A: 主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。


作者: qux    时间: 2005-11-15 09:46

我的联系方式:13953159668

xian.qu@163.com

QQ:6422290


作者: qux    时间: 2005-11-18 15:28
辛苦半天,为何没朋友顶呢?
作者: dico    时间: 2005-11-18 19:17
大哥,你可否说得再详细些,更有深度些?
作者: 硬盘录像机    时间: 2005-11-19 22:54
强人啊,楼主是我见过的报警高手,不知是什么公司?
作者: 苌苇    时间: 2005-11-22 22:42
不错!顶一下
作者: 务虚    时间: 2005-11-26 00:45
领教了。
作者: sun7808    时间: 2005-11-26 11:01
别人不顶 老乡来顶
作者: yhgbye    时间: 2005-11-27 15:37

有没有朋友有120的说明书,等着用呀!先谢谢了 yhgbye@eyou.com


作者: 西西    时间: 2005-11-29 09:01

多谢楼主,支持顶!


作者: 西西    时间: 2005-12-16 10:28
好东西,又顶
作者: danli315    时间: 2005-12-16 21:52

辛苦了


作者: 打铁的女孩    时间: 2005-12-20 23:19

辛苦


作者: pcbird2008    时间: 2005-12-21 10:55

支持这样的帖子


作者: wealthtek    时间: 2006-1-7 23:29
强顶
作者: 西西    时间: 2006-1-10 09:40
楼主,有心了,希望朋友们都把好东西共享!
作者: youyouxueyue    时间: 2006-1-13 14:12
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!支持!!
作者: clark2    时间: 2006-1-15 20:04

谢谢了


作者: xiongsai    时间: 2006-2-21 12:21
撤防后,探测到防区有人,会触发键盘DD两声,怎样屏蔽撤防后探测器到防区有人发出的DD两声
作者: xiongsai    时间: 2006-2-21 12:22
撤防后,探测到防区有人,会触发键盘DD两声,怎样屏蔽撤防后探测器到防区有人发出的DD两声
作者: sjzwh    时间: 2006-4-18 17:37

我的显示准备好,但不能布防,布防时显示Key Tamper.哪位兄弟知道是什么故障呀,谢谢了!


作者: 三十九度    时间: 2006-4-23 14:44
呵呵,这不是手册上抄下来的么~~~
作者: royqq    时间: 2006-4-24 23:26

回复20楼,按[密码]+9就可以开通或关闭键盘响铃功能,如果你的密码是默认的4140的话就是按41409


作者: jhboy    时间: 2006-4-30 15:46
接了一个6148CH的键盘,老是出错,报出的出错信息我也不知道是什么意思。请问有没有这方面的说明。
作者: lzssun    时间: 2006-5-8 23:41

辛苦了楼主,绝对支持


作者: duanhuijing    时间: 2006-5-9 16:55

高人,小弟有事请教。引起总线有短路故障的原因有哪些,我刚刚装了一个,总线下方的二级管被烧了,(我相信我的接线没有问题),老板叫找出原因,很急,还望高人指点呀,谢谢了!


作者: crcj    时间: 2006-5-9 20:01
高手请问报OPEN CKT是什么意思
作者: ywq7488    时间: 2006-5-11 16:13
支持
作者: hdq211    时间: 2006-5-13 11:59
有没有6160键盘的中文说明啊,谢谢啦
作者: wmltiger    时间: 2006-7-24 10:57

一看就是自己写的,不错,用处很大,诚心顶一下


作者: long7188    时间: 2006-7-24 23:16
楼主真好,辛苦了.应该向楼主学习.
作者: sheng420    时间: 2006-8-17 15:49
顶上去~~~
作者: kstzt    时间: 2006-10-24 13:54

我要一份  jlyj123@126.com


作者: ww2876    时间: 2006-10-24 16:45
以下是引用xiongsai在2006-2-21 12:21:56的发言:
撤防后,探测到防区有人,会触发键盘DD两声,怎样屏蔽撤防后探测器到防区有人发出的DD两声

是门钟功能被 触发了,只要按41409就好了
作者: ww2876    时间: 2006-10-24 16:49
以下是引用sjzwh在2006-4-18 17:37:46的发言:

我的显示准备好,但不能布防,布防时显示Key Tamper.哪位兄弟知道是什么故障呀,谢谢了!

误操作啊,一般停止键盘操作20分钟后自动恢复,ADEMCO主机有一个功能,就是连续十五个按键没有组成系统命令,键盘自动锁死,20分钟无操作自动就好了,目的是为了防止有人猜密码。
作者: ww2876    时间: 2006-10-24 16:52
以下是引用crcj在2006-5-9 20:01:30的发言:
高手请问报OPEN CKT是什么意思

这是键盘的通讯线路没接好不能通讯造成的,检查黑、绿、黄三个线
作者: ww2876    时间: 2006-10-24 16:54
以下是引用jhboy在2006-4-30 15:46:25的发言:
接了一个6148CH的键盘,老是出错,报出的出错信息我也不知道是什么意思。请问有没有这方面的说明。

妯什么错啊,能不能把显示信息记下来,我想最有可能的是防区未准备
作者: ww2876    时间: 2006-10-24 16:56
留下我的QQ吧,大家要帮助的找我   QQ:368698509