Q1: | 主机加电后6139键盘无反应 |
A: |
(1).可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01, 按※退出。一般就可以正常使用。 (2). 看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压? 如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电 正常。 如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理。 (3). 检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接。 主机—键盘: 6—红,7—黑,8—绿,9—黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 |
Q2: | 6139键盘显示CHECK 97 |
A: | 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 |
Q3: | 6139键盘显示CHECK XXX |
A: | (1). 检查防区内是否有人在活动?如果有人请他退出或默认该防区为正常。 (2). 如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。 其次检查探测器信号线是否断路。 (3). 检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线 是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。 |
Q4: | 6139键盘显示SYSTEM LOBAT |
A: | (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2). 如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压 不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换。 |
Q5: | 6139键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。 |
A: | 主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。 |
我的联系方式:13953159668
QQ:6422290
有没有朋友有120的说明书,等着用呀!先谢谢了 yhgbye@eyou.com
多谢楼主,支持顶!
辛苦了
辛苦
支持这样的帖子
谢谢了
我的显示准备好,但不能布防,布防时显示Key Tamper.哪位兄弟知道是什么故障呀,谢谢了!
回复20楼,按[密码]+9就可以开通或关闭键盘响铃功能,如果你的密码是默认的4140的话就是按41409
辛苦了楼主,绝对支持
高人,小弟有事请教。引起总线有短路故障的原因有哪些,我刚刚装了一个,总线下方的二级管被烧了,(我相信我的接线没有问题),老板叫找出原因,很急,还望高人指点呀,谢谢了!
一看就是自己写的,不错,用处很大,诚心顶一下
我要一份 jlyj123@126.com
我的显示准备好,但不能布防,布防时显示Key Tamper.哪位兄弟知道是什么故障呀,谢谢了!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |