作者: wangqishi    时间: 2005-11-10 10:47
标题: 请问有哪位大哥对Honeywell的风阀执行器比较熟的
<P>有一批两年前安装的风阀执行器,霍尼维尔<FONT color=#ff0033>M6174</FONT>;M7161,<FONT color=#ff0033>N2024</FONT>到现在才开始调试,其中M6174 &amp; N2024 使用继电器和江森的防冻开关做硬件连锁(无法定义行程时间),当风阀从关开到最大,等了几分钟之后执行器中的马达还在“呜呜”的转个不停。N2024开到100%等了几分钟,马达好像是不转了,可是交流电的响声还是不小。</P>
<P>请问大家这是产品问题吗,还是这样的用法不合适?当执行器开到最大后,其中的马达是不是可以自动停止工作?<IMG src="http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face10.gif"></P>
作者: wangqishi    时间: 2005-11-10 17:32
一整天了都没人回答,伤心。
作者: tzdbf    时间: 2005-11-11 13:31
<P>这个型号的风门执行器是这样的,没有行程开关,只要通着电,电机就一直运行,比较容易烧电机。我以前用的时候是专门设一个DO点,控制所有风门的电源,只要风门的状态改变,就给风门通电,延迟一段时间后切断电源。</P>
作者: yueke    时间: 2005-11-11 18:08
DO怎样用?

[此贴子已经被作者于2005-11-11 18:09:36编辑过]


作者: wangqishi    时间: 2005-11-11 18:11
<P>多谢3楼老兄,请问您说的DO点是在控制器里设吗?不幸的是现场没有控制器,用硬件实现风机连锁。</P>
<P>我咨询过Honeywell的人,他们说电机是自动停的,而且产品手册上的图也是一直通着24V,不负责任。</P>
作者: 小罗@DAS    时间: 2005-12-28 02:36
<P>那里会停..我看来以前做的风阀..就是m6174的..都是一直在响的..</P><P>n20100和n31040就会停的</P>