<P>楼控系统中除了空调系统比较配合之外,象给排水系统的监控,配电盘内很少有配合留点的情况,因为自控系统一般发包比较晚,给排水和低压配电已经完工了,界面有的很难统一,我们需要的一般是无源点,现场需要增加设备才能完成,有一些点现场已经非常不好取,大家有什么好的办法吗,希望大家讨论一下。</P>
<P>大家在工程中遇到过取点困难的情况吗</P>
作者:
游魂
时间:
2005-11-10 10:37
最根本的解决办法就是由甲方和监理出面,召集各方及早协调此事!!!
作者:
camelf
时间:
2005-11-10 12:24
一般取液位是楼控系统加还是取已有的,自己加好取但是容易同现有的不同步产生误动作,取现有的一般为有源点需要增加继电器,非常麻烦,并且信息容易有错误,继电器出问题
作者:
半支烟9993
时间:
2005-11-10 13:36
最好取已有的,一般的都会有预留的点位的
作者:
yueke
时间:
2005-11-11 10:11
<P>取线头出来加继电器就可做无源点了,不过最好是请甲方出面让水电的分包配合。</P>
作者:
weizong
时间:
2005-11-12 11:05
那位用过电磁流量计啊,帮小弟一把,应该怎么安装啊
作者:
weizong
时间:
2005-11-12 11:10
它的型号是J3107 (325mm)
作者:
whld722
时间:
2005-11-13 10:36
<P>很简单,设计文件及合同里写清楚自己系统的要求,然后找甲方安排!</P>
作者:
tswl2000
时间:
2005-11-14 08:50
大家都说的很对,提前跟甲方工程公司打招呼,让他们来协调,让其他系统厂家提前留出口来
作者:
游魂
时间:
2005-11-14 09:13
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whld722</I>在2005-11-13 10:36:14的发言:</B>
<P>很简单,设计文件及合同里写清楚自己系统的要求,然后找甲方安排!</P></DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">写几个字容易,真正操作起来并不简单啊!!!!</FONT>
作者:
古仁
时间:
2005-11-14 21:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽