千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助视频线混用的弊端 [打印本页]

作者: heyman    时间: 2005-11-8 20:05
标题: 求助视频线混用的弊端

摄象机到主机的视频线前半段和后半段用不同类型的线,会有一些怎么样的情况产生,如何解决。

比如:前后所用线的牌子,规格不同

或者前段用闭路电视线后段用视频线,同样75-5

请各位赐教


作者: 游来游去    时间: 2005-11-8 21:21
简单的说不同品牌的线的匹配阻抗略有区别,对电磁环境的不同频率耦合也不一样,距离长的话有可能会有很难消除的干扰。闭路电视线主要是传高频信号的,高频信号有集肤效应,线径不是太重要,而视频信号只有6MHZ,线径是传输效果的最基本的保障,请指正。
作者: eie1992    时间: 2005-11-8 22:27

前段用闭路电视线后段用视频线,同样75-5,传输视频基带信号

如线长1200米,有三种情况比较:

1)1200米SYV75-5;

2)600米SYV75-5+600米SYWV75-5;

3)1200米SYWV75-5;

比较分析:

1)只要都是国标电缆,都是75欧母75-5线,编网结构也一样,当然电缆中间接头用双通和标准75欧姆接头连接,不要焊接或扭接;应该说匹配没有问题,也不会有什么明显弊病;

2)从传输特性(衰减和频率失真)看,上面三种情况:1不如2,2不如3;


作者: pheonix    时间: 2005-11-9 10:14

首先,视频线和有线的区别,我不在书,

最重要的是,当信号在传输的途中,遇到有接口的地方,会有回波干扰,所以,一般来说,不能把两段线接起来用,尤其是把两段不同品排的线接起来,毕竟两个不同品排的线,阻抗不一样,这样在接口地方,回波干扰更严重


作者: lhmouse    时间: 2005-11-9 20:45
SYV75-3和75-5有什么区别阿
作者: heyman    时间: 2005-11-9 20:45

目前在做的工程中,有2路是以上所说的混接模式的线,怕以后出现问题,故提前在这里提出来,求解决方案,谢谢各位朋友发言。

此线两头是视频线,中间是闭路线,总长不超过200米,现在还不知道会不会出现各位所说的干扰现象


作者: 马千里大哥    时间: 2005-11-9 20:53
用一样的不就行了,为何要去冒这个险.
作者: eie1992    时间: 2005-11-9 22:01

4楼说:“毕竟两个不同品排的线,阻抗不一样,这样在接口地方,回波干扰更严重”

都是75欧姆特性阻抗的电缆,还有什么“阻抗不一样”?两段75欧姆电缆连接的“接口地方”,为什么还会有“回波干扰更严重”?——放心吧!75欧姆电缆,75-9,75-7,75-5,75-3等都可以用75欧姆连接器连接起来使用。实心电缆和发泡电缆只要都是75欧姆的,也都可以用75欧姆连接器连接起来使用。——注意一点:电缆联接处,芯线和屏蔽层用焊接的方法,破坏了“同轴性”,即阻抗的连续性,是错误连接方式。


作者: 观禧科技    时间: 2005-11-10 14:10

如果工程完工了,图像有问题就加个抗干扰器吧 没问题就算了

新工程可不要这么做混着用。到时自找苦吃


作者: super_98216    时间: 2005-11-14 16:17

顶!