在机房的防雷接地中——单独的地网!
为什么要在机房还要铺设铜排了,做等电位处理。具体工艺如下:
在机房按纵、横每隔几米(3——5米)铺满30*3的铜排,做机房的等电位处理。
然后将铜排与地网通过35平方以上的线连接。我的问题是: 为什么要在机房做等电位(铜排),也可以直接从地网引线上来到机房,到一个接线端子,然后所有的设备接在上面就行了啊?
1、机房做等电位在防雷工程中是一个必不可少的环节,防雷和防洪原理一样,不能有任何一个漏洞,故任何一家防雷单位在方案中都提出提出做等电位措施;
2、其实接地原则为距离越短越好,原则上讲最长接线长度不可超过5米,所以应该讲网格最大不可超过10m*10m,也就是说不管设备在机房任何一个位置,设备等电位接地线长度均不会超过5米;当然,现在多为4m*4m/2m*3m/3m*3m或2m*3m;其实完全没必要,视现场情况而定岂不更好?
3、现在只要做机房均压网的肯定都多数选择M型连接网,S型连接也有,要是需求方设备房面积不是很大,就选用S型连接,建议不如直接使用等电位连接箱,美观、简单!
等电位连接处理----------就是将所有设备连接在一起,是其在正常工作情况下、某设备发生绝缘揭穿、发生雷击情况下,系统所有设备或子系统都保持在相同的基准电位面(点)上。该基准电位面(点)可以是“0”电位,也可能为高电位。
机房铺设的铜排----GB50343-2004上称之为等电位连接端子板,其作用就是:作等电位连接用。做如果该铜排不用35 mm2铜线做接地处理,那么,整个系统就成为“悬浮接地”系统。
不错,顶
啊 我说新来的 也顶一下!
机房等电位就是把所有金属设备外壳通过铜排连接在一起,一般采用40*4或30*3的铜排,所有设备就近与铜排连接,避免设备间电位差产生,地线与铜排连接,将设备上的电位泄放掉!
事实上我也觉得不够明白。因为在工程的实施中,工程中的接闪器,防雷网,静电接地网,还有等电位端子箱及接地体往往都是连成一个整体的。事实上,仅仅是将接地网其中某一个点(或几个点)焊了一段到一根铜排上,这个铜排实际上变成了一个终端,真的可以均衡电位吗?