千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 光纤跳线的问题 [打印本页]

作者: 没有钱    时间: 2005-10-27 15:41
标题: 光纤跳线的问题

市场上有些光纤的价位极低,以ST/ST单心单摸的为例价位在12元,有些只有8块钱,而有些是25块,一舟的也就30来快,这么多价位如何选折,其实我很想要8块钱的,但是朋友说那质量不行,可是既然有8块钱的存在那么他也市场,但质量也确实有点担心,一舟也就30块,好象也是外购的不是自己生产,质量能保证不?

现在很茫然,到底怎么选,其他进口的或台湾的价格又不清楚,怎么选啊

或者大大们介绍一些品牌,价位好的,质量好的

顺便问一下,什么是法兰/法兰盒,是不是偶合器或其他的什么?

[此贴子已经被作者于2005-10-27 15:43:25编辑过]

作者: yaoyongjiang    时间: 2005-10-27 16:04

一般来说跳线国产的十几块钱也差不多,质量也基本上能保证,30左右的很大程度上都是品牌效应。

法兰盘就是适配器。


作者: 没有钱    时间: 2005-10-27 16:45

那适配器的质量和价格都可以的价格基本在多少?


作者: wfire    时间: 2005-10-27 16:48

跳线质量有很多指标,主要就是两项:插损和反射。一般有良心的厂家这两项是可以保证的。而实际上另外还有几个指标,比如寿命、强度、互换性、环境指标等。这些指标是隐性的,会造成成本大幅度提高。

如果是业主,一定要考虑这些额外的指标。如果是施工单位,就没必要考虑了。(这句话说的不是很道德)


作者: 没有钱    时间: 2005-10-27 16:51

还有这么多的,怪不得在价位上差这么多

能不能介绍一些牌子的,质量可以价格在十来块的,最好是浙江周遍的


作者: wfire    时间: 2005-10-27 17:04

去网上搜一下吧,我虽然也做这生意,不过我做的跳线一般用户是不会考虑的。

给你几个指标,1米软线按1块钱算乘N,1个端头7~8块乘2,制造费用怎么也得给人家4块。这都是成本,再给人家点利润,你自己算算多少钱一条。端头里的插针有好有次,差距在1块5左右,前面说的是好的。找个大厂家买。

现在这东西太透明了,也没什么可瞒你的。


作者: 没有钱    时间: 2005-10-28 09:42

谢谢大大们


作者: zhangs100    时间: 2005-11-1 19:04

谢谢6楼的朋友


作者: qly9904    时间: 2005-11-2 09:05
同意
作者: 没有钱    时间: 2005-11-9 11:58

顺便问一下,工程程度达到多大才开始使用配线架(普通的或光纤的)?


作者: 没有钱    时间: 2005-11-10 17:43

大大们都不想告诉小弟吗?


作者: laoda    时间: 2005-11-10 18:48

话题不好。


作者: 寒雨清风    时间: 2005-11-11 11:14

所说的法兰,就是适配器,也有叫耦合器的(两者其实是两个概念),所谓的法兰盒,应该是光纤配线模块来的,一般有4芯\6芯\8芯\12芯\24芯等等!


作者: 没有钱    时间: 2005-11-15 09:44

那么法兰,法兰盒的市场价位基本在多少,价格在中,下等的

他们的质量如何检验?


作者: candy001    时间: 2005-11-19 14:45

法兰盒一般跟配线箱一起,价位也根据数量多少而定的。俺这里有,电话:13714342446


作者: 万联    时间: 2005-11-21 13:45
这些问题很简单.真的有什么需求来个电话联系下吧
作者: 游魂    时间: 2005-12-2 10:35
以下是引用万联在2005-11-21 13:45:10的发言: 这些问题很简单.真的有什么需求来个电话联系下吧
本来是个很好的贴子,被你这么一回答真是莎风景啊!!!严重B4你的回贴方式
作者: caowuxian    时间: 2005-12-6 18:51

楼上兄弟说的对,这玩意太透明了,没有什么利润,前几年可以,简直是爆利,可现在时代不同了,没有什么钱了,呵呵,这个东东还是电话里讲的比较明白!

上海明羽实业有限公司

专业的网络公司,世界知名品牌的代理,请上www.mingyu.com,本人从事IT技术五年,可解决各类网络问题,调试等.现做销售,光纤绝对有好价格!

联系电话:021-64860130 28659023 13671554012 客户经理:曹武仙

caowuxian2008@163.com;caowuxian@mingyu.com


作者: 恒达通    时间: 2005-12-14 19:17
朋友们请问一个问题我是用的日本古河S175。2000型的熔接机,交流电的保险管是250V。5A的,在使用的时候不小心达到380V。交流上把保险管烧坏了。但是我换220V,3.15v,结果用不上,换不一样保险管行不行呀,
作者: 恒达通    时间: 2005-12-14 19:20
请问大家,我用的是日本古河S175。2000型的熔接机,换一个境面好多钱,13980736477