标题:
求助,西门子MEC的MMI与PC通讯的问题。
通过超级终端不能和MEC通讯,是什么问题?
作者:
bimlin
时间:
2005-10-25 21:30
<P>楼上的兄弟,你不能通讯的情况能具体点吗,是通讯口没设定好吧</P>
作者:
szsnow
时间:
2005-10-26 08:38
通讯口已设定了,设定的COM1,9600BPS,线缆是RJ11转9针的。
作者:
a279279
时间:
2005-10-28 09:41
<P>COM1不能被Insight或其它软件占用是前提条件,关键设置是数据流控制:Xon/Xoff,这样就OK了</P>
作者:
lanyun
时间:
2005-10-31 22:01
<P>有专门的DOS程序了,很好用的。超级终端太慢了</P>