标题: 急!周界报警用RVV4*1.5和2 根RVV2*1.5有什么差别? [打印本页]

作者: gpfly    时间: 2005-10-25 09:33
标题: 急!周界报警用RVV4*1.5和2 根RVV2*1.5有什么差别?

急!

周界报警用RVV4*1.5和2 根RVV2*1.5有什么差别,用RVV4*1.5是否会有干扰啊?


作者: gzfly    时间: 2005-10-25 10:18

都可以,不会干扰,干扰的问题主要是在探头或报警器这边.


作者: preston7809    时间: 2005-10-25 19:21

建议: 周界里总线制的最好用RVVSP的屏蔽双绞线,这样比较好,抗干扰强。

要不以后可能出了问题都不知怎么解决。。。

www.plwmm.com


作者: bianrong    时间: 2005-10-25 20:50

一根送电源,一根传信号吧,最好使用防水线缆


作者: jinng    时间: 2005-10-26 19:48

偶发觉论坛有很多人认识总线制报警主机要用RVVSP的线.

其实这是很错误的.你可以问BOSCH的技术支持.总线主机用的不是485信号.他的总线信号是不可以用屏蔽线来传输的.BOSCH的说法是那会大大缩短信号的传输距离!


作者: 皮皮鸟    时间: 2005-10-27 09:26
以下是引用gpfly在2005-10-25 9:33:52的发言:

急!

周界报警用RVV4*1.5和2 根RVV2*1.5有什么差别,用RVV4*1.5是否会有干扰啊?

这个无从差别,使用2根RVV2*1.5等于一根RVV4*1.5。当然使用方便和价格是不一样的。

跟干扰无关。


作者: 雪原    时间: 2005-10-31 12:44

有干扰吗?


作者: maol    时间: 2005-11-2 13:26

那传输距离和线径的对应关系呢?不一定不论远近都用1.5的吧


作者: 木禾    时间: 2005-11-2 19:42
按照安定宝120主机的说明,总线如果用屏蔽线,传输距离要减半,所以大家要谨慎用线