标题: 摄象机干扰严重,求助高手帮忙解决!
本人最近有一个小区监控工程,遇到了技术难题。请同行前辈指教。
问题是这样的,该小区一共装了14只摄象机,其中云台2只,电梯摄象机2只,其余10只皆为枪式摄象机。电梯运行后摄象机就产生横条纹,严重时候出现黑带。但靠近监控中心的2只摄象机却没有干扰产生。断掉电梯视频线和电源后,电梯运行还是会产生以上干扰现象。
说明:14只摄象机除了电梯里的2只摄象机是独立供电以外,其余10只都是从控制中心供电。
请高手们谈谈你们的看法!帮小弟分析一下这种现象造成的原因和解决办法。
作者: 没事找事 时间: 2005-10-22 19:26
找一个加个UPS试试,要是好了就是电磁干扰.
作者: 呆头鹅 时间: 2005-10-22 22:16
可以留意一下,千家中关于电梯干扰的贴子
作者: tiy-8624 时间: 2005-10-23 18:24
是不是电梯运行时变频器所产生的变频干扰?
作者: soww 时间: 2005-10-24 10:29
以下是引用王昭将在2005-10-22 17:26:46的发言:
我可以告诉你故障的原因,但不能告诉你解决的办法。
作者: 王昭将 时间: 2005-10-24 15:58
请赐教解决的方法。
作者: 魔力女孩 时间: 2005-10-24 16:30
给我来电话吧。我告诉你产品的原因及解决的方法
作者: 王昭将 时间: 2005-10-24 17:18
好的。视频拓展器吗,同行也在极力推荐我们用这个产品。
作者: 小静静 时间: 2005-10-24 17:48
10 只枪机都受到干扰啊?还是电梯里的2只受到干扰。
若是电梯里的2只受到干扰,是采用的线有问题,应该采用专用的电梯视频线。
作者: 小静静 时间: 2005-10-24 17:51
若是另外10只,则看供的电是否与电梯的供电在一个回路上。
产生干扰的原因就是电梯启动或停止时的强电流。
作者: 王昭将 时间: 2005-10-24 17:54
只有2只枪机不受干扰,电源不同相。
作者: 锁定频道 时间: 2005-10-25 00:19
所有供电应采用同相位
作者: 锁定频道 时间: 2005-10-25 00:20
电梯摄像机也应集中供电,不应用电梯轿厢里的电源
作者: 木子林 时间: 2005-10-25 09:25
呵呵 ,加一条抗干扰的线就可以了,
我这两天也是遇见这种问题,后来加了一条干扰线就解决了,
作者: soww 时间: 2005-10-27 12:41
这里这么多高手为什么没有解决办法?^_^
作者: microdou 时间: 2005-10-27 16:41
很简单,装一个视频抗干扰器就可以了,我以前也遇过类似的问题,
作者: 魔力女孩 时间: 2005-10-28 11:20
对,视频拓展器,搂主我们公司的业务人员已经给您联系过了,就是不知道现在解决的怎么样了。呵呵……合作愉快!
作者: SupermanTm 时间: 2005-10-28 16:08
装个电源净化器就行了。事实上,用个扼流圈也可以了。
作者: soww 时间: 2005-10-28 21:10
以下是引用SupermanTm在2005-10-28 16:08:49的发言:
装个电源净化器就行了。事实上,用个扼流圈也可以了。
电源净化器应该没有用。事实上,这个干扰有两个方面,1、干扰源是电梯,2、所有连串的干扰是由电梯干扰引起的公共地线传导干扰,这种干扰的原因是因为干扰源的电路回流和受干扰电路回流之间互相藕合,系统中的各个设备的电流流经一个公共地线产生阻抗形成降压作用到某个信号电流的回路上,造成各个线路对地电压的相互影响牵制和干扰电流的相互传递。扼流圈应该是有效的方法之一,消除公共地线传导干扰另一个方法还是合理接地。另外,可以先解决电梯干扰,电梯干扰解决了,干扰就不存在了。
作者: zcb 时间: 2005-10-29 15:35
作者: hanmo2004 时间: 2005-10-29 17:46
对于电梯的摄像机信号,为了保证传输效果,彻底解决电梯变频电机对摄像机信号的干扰,我方建议采用电视调制技术——射频传输的方式传输电梯内的视频信号。
原理是这样的,由于电梯经常处于运动状态之中,运行的速度时快时慢,电梯的电动机必须对这种快慢的状态做出及时的调整,以平衡电动机的功率负载。由于电动机在工作时会对外发出电磁波,电动机转速的快慢则会产生不同频率电波辐射,这种辐射会对周围的电器设备产生影响。但由于电梯的井道是钢筋混凝土封闭结构的,因此,这些电磁波会在电梯井道内不断的反射和叠加。这些电磁波的工作频率为15-30KHz,而摄像机视频信号的工作频率为5Hz-6MHz,所以,电梯电动机的工作频率刚好落在了摄像机视频信号的工作频率之内(交流电的50Hz工作频率也落在了视频信号的工作频率之内),两种信号的叠加会在监控中心的监视器上反映出来,其结果是电梯运动的时候图像出现横纹干扰,电梯不动时图像正常,没有干扰。轻则出现一两条干扰的横纹,严重的会看不见图像。
为了解决上述的干扰问题,采用射频传输的方式可以从根本上解决干扰问题。射频传输的是电视信号,其工作频率在50MHz-300Mhz范围,而电梯电动机的频率15KHz-30KHz和交流电的频率50Hz,都不可能落在电视信号的范围内,因此,这种干扰自然就避开了,干扰的问题解决了。
鉴于上述原因,我公司建议采用射频传输技术来解决电梯干扰的问题。