关于滤网压差设定???
<P>一些净化工程对过滤网的要求比较高</P>
<P>那么滤网的压差应该设定为多少比较合适?</P>
<P>有没有一个比较方便合理的计算公式???</P>
作者:
老忘
时间:
2005-10-11 14:05
<P>滤网分初效、中效、高效,每种压差设定各有差别</P><P>一般初效压差设定在200~300,中效在400~500,高效在600~800左右</P><P>具体情况还要根据实际情况具体调整了</P>
作者:
srq998
时间:
2005-12-16 11:48
怎么我觉得好象相反了
作者:
vimon2000
时间:
2005-12-16 19:03
的确是这样设定的,不过高效不用设太高的.
作者:
kv3000
时间:
2005-12-16 22:42
<P>二楼的说的是对的就是这样的!</P><P>hy_po@126.com</P>
作者:
lanyun
时间:
2005-12-19 16:59
<P>顶了,二楼有道理</P>
作者:
十字链
时间:
2006-1-5 13:30
高效500PA够了
作者:
ajapplee
时间:
2006-1-5 18:14
顶,真正堵塞了也是一段时间之后
作者:
firstjoin
时间:
2006-1-6 11:13
二楼的是可以参考
作者:
先进_性
时间:
2006-1-8 20:34
<P>300Pa,一般不超过500Pa</P>
作者:
zdmbj
时间:
2006-1-22 23:52
终阻力一般取初阻力的两倍,所以要精确设定一般都要过滤器厂家提供初阻力参数,特别是在洁净控制系统
作者:
lilizhang_nj
时间:
2006-1-23 10:04
<P>设的有些高了,一般在20~300pa左右,可能视具体情况而定了</P>
作者:
ebi200
时间:
2006-1-25 09:30
<P 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P 0cm 0cm 0pt">初效过滤器:<FONT face="Times New Roman">120Pa<o:p></o:p></FONT></P>
<P 0cm 0cm 0pt">中效过滤器:<FONT face="Times New Roman">200Pa<o:p></o:p></FONT></P>
<P 0cm 0cm 0pt">高效过滤器:<FONT face="Times New Roman">500Pa<o:p></o:p></FONT></P>
作者:
hvacr777
时间:
2009-11-1 22:34
<p>你去买本专门介绍过滤器的书看看好了。</p>
作者:
dawnkiss
时间:
2009-11-12 09:53
好
作者:
evanlee1985
时间:
2009-11-23 17:10
<p>问一下该台空调的设计人员的设计参数。</p>