解决方案仅供学习参考:(已删除产品、型号等部分资料)
监控系统施工验收最棘手的应该是影像干扰问题,影像干扰最常见两种状况一是黑白条纹滚动二是斜纹干扰,解决干扰最困难的是一定要对症下药才有效,无法找出干扰原因往往事倍功半,两种干扰主要原因分析于后并可参考运用以下一系列产品排除干扰或降低干扰现象
A.黑白条纹往上滚动:
a. 白色波纹往上滚动-是电压过低 & 消耗电流导致电压过低 或是电压不稳定:常见案例在终端量测无负载电压足够但是摄影机启动消耗电流会使电压下降,电压不足摄影机动作即无法正常,或是在环境用电尖峰期间影像出现干扰大都是系统设备电压不足所导致的干扰现象. ---解决方案:请检查摄影机电压(电流消耗时电压足够并不表示足够电流供应 电流消耗也会让电压下降)运用电源稳压设备让电压正常运作
b. 影像 与它路影像 接触产生串影 ---解决方案:须排除干扰接触点
c. 影像讯号彩色变黑白或色彩太淡 ---解决方案:请检查传输距离是否过远或是摄影机输出讯号比较弱,可加影像分配器或放大器
d. 影像讯号跳动-应该也是讯号过强或过弱造成:请在DVR 影像输入端 单路 单路拔除再还原检视跳动画面是否会因为任何单路影像拔除后会变稳定若是拔除单路后其它影像变正常就表示此路影像太强或是太弱牵引影响只要补偿或是修正单路影像讯号就可以 ---解决方案:请检查传输距离是否过远或是摄影机输出讯号比较弱,可加影像分配器或放大器
e. 黑色条纹滚动-视频同步讯号不平衡,多是因为传输讯号到DVR后端时讯号强弱不同造成(影像直接入MONITOR时正常进入DVR却会有黑色往上滚动 ), 有时使用日光灯管照明日光灯管老旧的闪烁频率也会影响 ---解决方案:建议摄影机LENS 不要直接对到照明设备或靠照明设备太近 也会降低这种情形或可以考虑使用滤波器来改善
f. 系统设备因为共电引入了地电流干扰. ---解决方案:考虑使用接地隔离器
B.斜纹干扰:
a. 摄影机内电源板与影像匹配不当:若是摄影机影像输出时就有轻微斜纹经过远距离传输后斜纹会放大更明显 ---解决方案:更换摄影机
b. 施工布线过程中开口(接线)屏蔽处理不当引入干扰 ---解决方案:考虑使用干扰滤波器
c. 传输过程中有强高频干扰源如行动电话基地台广播系统发射台 ---解决方案:考虑使用干扰滤波器.
d. 系统设备漏电 ---解决方案:系统设备接地处理排除漏电影响
e. 系统电源不干净 ---解决方案:考虑使用滤波器
备注:使用接地隔离器时因需要滤波阻抗, 影像讯号会衰减约20%左右, 所以画面会有稍微变暗, 此是正常现象.
看见好多人问,但发上来,好像也没有什么人看。
正在学习中!!!!
确实,以前就没看见
顶一下,
e. 系统电源不干净 ---解决方案:考虑使用滤波器
我想问问电源不干净指的是什么啊!
想学习学习!
谢谢楼主!!!!!!!!!!!
非常感谢楼主分享这些经验!!!!