千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 一条控制线控制不了整个大厦13云台摄像机怎么办???还有控制线最多控制多远??? [打印本页]

作者: baoyushan82    时间: 2005-9-27 18:09
标题: 一条控制线控制不了整个大厦13云台摄像机怎么办???还有控制线最多控制多远???
一条控制线控制不了整个大厦13云台摄像机怎么办???还有控制线最多控制多远???
作者: 喜出在外    时间: 2005-9-27 20:59
问题得说清楚,别人才能帮得上忙。
作者: fanzhangqi    时间: 2005-9-27 21:06
是都不动还是乱动?加在最远的解码器上加电阻了吗?说清楚一点。
作者: shizengbing    时间: 2005-9-27 21:51
一条线控制13个云台????
作者: 蓝精灵    时间: 2005-9-27 21:53
他也没说走RS-485
作者: gcy970052    时间: 2005-9-28 08:58
rs485控制线我做的只带过最多5路,大约5,6白米。效果还可以,不算卡。
作者: 痞子伏    时间: 2005-9-28 10:54

哥们,是啊,说的明白点..

RS485一般用的码转 有源的1200多米,无源的700多米吧,

你看看,你的情况


作者: yukun    时间: 2005-9-28 17:09

没有具体的情况,很难说出怎么做!!


作者: 皮皮鸟    时间: 2005-9-28 17:12

不知道你怎么设置的?

一般一条线带30个以内的云台摄像机,控制是没有问题的!


作者: westsun    时间: 2005-9-28 17:50

这个问题和几个方面的原因有关:

1、RS-485/RS422总线线缆的截面积是否过小过细,导致信号衰减太大?(解决方法:加大总线截面积或在机房接有源控制码分配器)

2、双绞线的AB端是否都按一个标准接线?有没有线缆接线混乱?(解决方法:检查解码器接线是否统一)

3、总线组态是否合理?是不是采用了星型布线导致控制数据碰撞?(解决方法:改变总线组态为“手拉手”式的菊花链型。)

4、是否与电力线缆距离过近受干扰?(解决方法:采用RVSP型屏蔽双绞线作为控制总线,外屏蔽层接地并接解码器的“S”端子,一般解码器的控制端子分A/B/S三个,A/B接总线,S为外屏蔽层接线端子。)


作者: 电眼    时间: 2005-9-29 10:19

应该是通过解码器吧,485最多可以控制30-----32个。