我所做的机房工程包括(电气、综合布线、接地、空调、监控系统)
现进行隐蔽工程验收,隐蔽验收记录表如何填写,是否要分房间,安系统分别填写,应填写那些项目?
例如:线槽: 类型 数量 安装方式
线管:
线缆:
小弟没经验,请指教,最好详细点或有样本发给我,谢谢噢!
买软件呀,那里格式都有。
分系统填写报验就行了嘛。例如:综合布线 1PDS管槽及线缆敷设报验申请表2PDS管槽及线缆敷设隐蔽工程验收记录3电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表4电线导管、电缆导管和线槽敷设检验质量验收记录表5工序自检报告6电气线路绝缘强度测试报告
多上千千,就知道了啊
多上千千,就知道了啊
经验来自于实践,呵呵。
监理如果不规范了意气用事也挺麻烦的。
隐蔽工程验收记录表
档案编号:
施工单位
验收区域
抽查( )处,占( )%
序
验收项目
质量验收标准GBJ303-88
检验情况
处理意见
1 图纸技术资料
1. 图纸是否符合设计要求;
2. 技术资料齐全;
3. 隐蔽工程记录完整。
2 设备、材料
1. 符合国家标准,有合格证;
2. 有甲方检验证明;
3. 有铭牌。
3 线管接口
1. 线管连接应用专用工具压接、焊接、套丝;
2. 线管与管接接触牢固。
4 线管吊装
1. 吊管为10圆钢制做;
2. 管夹与管壁接触牢固;
3. 吊杆间距不应大于2m。
5 管线敷设
1. 按规范距离加接线盒;
2. 弯曲不应有压扁现象。
6 接线盒
接线盒与线管接触牢固,不应转动。
7 导线连接
1. 应互绕5扣以上;
2. 应挂锡;
3. 压接无松动。
8 线、线管截面比
管内线截面不大于管子截面的40%。
9 线管与热源管距高
蒸汽管:上1000mm,下500mm
平行 热水管:上300mm,下200mm
其它:100mm
10 导线绝缘耐压测试
1、 用相应的仪表测试;
2、 绝缘:(线-线,线-地)>0.5MΩ;
3、 压接无松动。
11 导线出盒软管连接
长度符合顶棚至龙骨垂直长度留余量200mm以上
12 线盒封闭方式
铁制盒盖,无不严封闭,与接线盒相匹配,安装牢固。
13 导线接头绝缘
内为高压防水胶布,外层为黑色绿胶布,包口整齐,严密牢固。
验收结果及意见:
验收人签字 设计单位 施工单位 验收单位
行业管理 工程监理 年 月 日
直接填
可以用软件现成的模板,然后直接填写就行,或者网上下载个模板改改不就行了,假如跟着士建走的,多半他们那就有现成的模板,套上去就OK了