千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 视频线连接问题 [打印本页]
作者: woods_shb 时间: 2005-9-15 17:16
标题: 视频线连接问题
求助:我用的是75-5-2的申工线,在塔吊上用,由于塔吊工人工作失误导致视频线砸断,我该如何处理,谢谢大家赐教
作者: 狂影 时间: 2005-9-15 20:05
如线路不是太远直接心对芯外线对外线接起来
作者: 张庆双 时间: 2005-9-17 23:08
有专用连接件连接起来就行了
作者: 安防小虾 时间: 2005-9-18 02:08
用两个BNC头接起来不就行了,一个公的一个母的,接起来就OK了,或者接个视频放大器也行啊
作者: yetao 时间: 2005-9-18 13:36
我觉得有视频放大器
作者: 李涵 时间: 2005-9-18 14:47
最好芯对芯,屏蔽网对屏蔽网对接。产生的干扰不是太大,如果干扰大就加信号增强器了
作者: woods_shb 时间: 2005-9-19 10:33
从监控室到监控点有280M,端点在塔吊中间,刚断时我在断点处两端焊接两个BNC头进行连接,信号上来了,但不稳定频闪严重没有颜色。后来采用放大器也不理想,在后来用了芯外线对外线接起来但没焊,信号好了也有颜色,但有斜网纹,用了1个多月,信号质量变差,在后来就没有了,拜托各位大侠赐教,另外想问楼上的张庆双:有专用连接件连接起来就行了。你说的专用连接件是什么东西,怎么用?
作者: 海纹88 时间: 2005-9-19 10:59
线路也不是很长,对接上应该可以,可你加放大器也不理想,是不是其他地方出问题,不要总把问题放在眼前这点儿上。
作者: 海纹88 时间: 2005-9-19 11:00
要是实在不行,建议你麻烦点,换条线,280m也不是很远,
作者: chengdan2cn 时间: 2005-9-19 11:13
你检查一下电源看是不是有问题。另外你的摄像机是就固定在塔吊臂中间还是跟着上面的小车来回滑动?
也不排除电源干扰的可能。视频线中间有接头时,容易受强电干扰