千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
新建写字楼,走廊桥架如何同大开间内网络地板沟通
[打印本页]
作者:
hongwh
时间:
2005-9-14 18:03
标题:
新建写字楼,走廊桥架如何同大开间内网络地板沟通
<P> 我现在正做一个写字楼项目,六类布线约30000点,现在甲方要求在大开间公共办公区内铺网络地板,因我之前从未接触过网络地板,请问各位大虾,走廊内的桥架如何同室内的网络地板连接?现在大楼的二次墙还未开始砌。</P>
<P>拓扑图见附件!</P>
<P>感谢!</P>[attach]25644[/attach]
[此贴子已经被作者于2005-9-15 17:03:41编辑过]
作者:
bjshaochun
时间:
2005-9-14 20:45
<P>你不贴个拓扑图,让人怎么帮你</P>
作者:
tigeryan
时间:
2005-9-14 21:56
<P>将线路埋在墙里面,或是YU LIU 多点下线位置就可以了。</P>
作者:
易水
时间:
2005-9-15 01:57
要是美观数要求不是很高的话就把桥架直接引到地板下.到了地板下就好办了.
作者:
njdf
时间:
2005-9-15 11:14
<P>常用的有两种方法,一、如楼上说的,桥架沿柱子或墙角下来到地板下面,二、在墙里用PVC线槽预留,美观,但今后的维护有点困难!</P>
作者:
精诚
时间:
2005-9-20 13:30
做地插
作者:
世纪经典
时间:
2005-9-20 16:11
作者:
m65
时间:
2005-9-20 17:55
<P>支持5楼。</P><P>
</P><P>建议用第一种方法。</P>
作者:
jjww1001
时间:
2005-9-21 21:26
<P>还是用桥架比较好,放在地板下面,不要用pvc</P>
作者:
jalolee
时间:
2005-9-22 08:36
同意五楼意见
作者:
雷雨的天空
时间:
2005-9-22 10:13
地板下做线槽吧!你所做的线太多了.所以还是做线槽的好.
作者:
hvacr778
时间:
2012-7-19 10:45
是不是综合布线桥架走地板下,安防桥架走吊顶,分开设置比较好?
作者:
yangan12
时间:
2012-7-24 14:30
学习中!
作者:
asxuwei
时间:
2012-7-24 15:22
桥架不解释
作者:
lbsdsf
时间:
2012-7-29 15:42
学习了~~~~
作者:
lbsdsf
时间:
2012-7-30 09:47
学习中~~~